剪压比超限的调整
uutt36620
uutt36620 Lv.2
2025年02月08日 14:30:21
只看楼主

问题一:框架剪压比的概念是什么 剪压比 定义:截面上平均剪应力与混凝土轴心抗压强度设计值的比值,用于说明截面上承受名义剪应力的大小。 控制剪压比的原因: 剪压比主要是控制名义剪力。梁柱截面上的名义剪应力 V/BH0 与混凝土轴心抗压强度设计值的比值:梁塑性铰区的截面剪压比对梁的延性、耗能能力及保持梁的强度、刚度有明显的影响, 当剪压比大于 0.15 的时候,梁的强度和刚度有明显的退化现象,此时再增加箍筋用量,也不能发挥作用,因此对梁柱的截面尺寸有所要求。在这种情况下,必须控制截面上的名义激力,先阻止它发生剪压破坏,再然后配钢筋,阻止它剪拉破坏。所以你看剪切计算公式都有两个,里面一个是只和混凝土有关的,一个是和混凝土与钢筋同时有关的,就是一个在阻止剪压破坏,一个在阻止剪拉破坏。

问题一:框架剪压比的概念是什么

剪压比

定义:截面上平均剪应力与混凝土轴心抗压强度设计值的比值,用于说明截面上承受名义剪应力的大小。

控制剪压比的原因:

剪压比主要是控制名义剪力。问题二:PKPM中梁配筋超限如何调整

首先查出 超限的原因 在梁信息中有 抗剪 还是抗弯不足 抗剪最好的办法就是加大截面高度 如果高度有限制可以 加腋 抗弯不足 需顶调整截面尺寸或材料强度


问题三:satwe中墙的减压比超限可以不管吗

剪压比?当然不行的。如下方法处理:

方法一 修改墙体的厚度

增加墙厚来提高墙体的受剪面积,但同事也会提高地震作用效应。减小墙厚的目的是通过降低墙体刚度来降低地震作用效应,但同时也减小了墙体的受剪截面。能否满足规范就看俩个因素那个对墙厚更加敏感。不然不但达不到目的反而会适得其反。

方法二 开设洞口

开洞降低了剪力墙的刚度,所以可以减少地震作用,是一种有效的调节方法。但是也存在一些问题。比如开洞形成的一些短肢墙问题,短肢墙的剪压比很容易就超限,但是能调节的手段却十分有限。

方法三 调节周边构件刚度

增加周边结构的刚度来使周边构件多分担一些地震作用。调节周边构件刚度的方法可以是增加构件的截面或者提高周边墙体连梁的刚度折减系数。有时候还可以根据板对梁刚度的贡献来调整梁刚度放大系数来调整。比如说中间部分板对梁的刚度贡献大(周边板厚小或者开洞)那么减小梁刚度放大系数(比如说从2.0减小到1.8)那么中部梁刚度的损失务必大于周边的。那么周边的地震作用就会加大,而中间的就会减小。


问题四:节点域抗剪超限怎么做??? 5分

增大截面尺寸或提高混凝弗强度,或加大梁高。加大梁宽或梁加腋,目的是加大核心区面积。如果你使用的是pkpm。PKPM没考虑四周都有相宜近高的梁的抗剪能力增大系数1.5。


问题五:单层抗震墙结构剪压比超限如何调整

可以通过整体的结构布置来较少施工缝超筋,但是很多时候是不能完全没有的,可以采取加短筋的形式来配钢筋。


问题六:框架结构柱子节点域箍筋超限怎么调整

框架结构柱子节点域箍筋超限调整方法;

1、提高混凝土强度等级。

2、加大截面积。

用来满足斜截面抗剪强度,并联结受力主筋和受压区混筋骨架的钢筋。分单肢箍筋、开口矩形箍筋、封闭矩形箍筋、菱形箍筋、多边形箍筋、井字形箍筋和圆形箍筋等。箍筋应根据计算确定,箍筋的最小直径与梁高h有关,当h≦800mm时,不宜小于6mm;当h>800mm时,不宜小于8mm。梁支座处的箍筋一般从梁边(或墙边)50mm处开始设置。支承在砌体结构上的钢筋混凝土独立梁,在纵向受力钢筋的锚固长度Las范围内应设置不少于两道的箍筋,当梁与混凝土梁或柱整体连接时,支座内可不设置箍筋。


问题七:为什么要对剪力墙截面的剪压比进行限制

我要问楼主在什么规范上看到哪条说“要对剪力墙截面的剪压比进行限制”?为什么要拿一个不存在的事来问为什么?

GB50011-2010《建筑抗震设计规范》对抗震墙(即剪力墙)的基本抗震构造措施里,按结构的抗震等级,对抗震墙的轴压比才有严格的控制。见6.4.2一、二、三级抗震墙在重力荷载代表值作用下墙肢的轴压比,一级时,9度不宜大于0.4,7、8度不宜大于0.5;二、三级时不宜大于0.6。

注:墙肢轴压比指墙的轴压力设计值与墙的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值。


问题八:梁高度受压区超限,剪压比超限,全截面配筋率超限该怎么办 10分

我要问楼主规范看哪条说要剪力墙截面剪压比进行限制?要拿存事问

GB50011-2011《建筑抗震设计规范》抗震墙(即剪力墙)基本抗震构造措施按结构抗震等级抗震墙轴压比才严格控制见

6.4.2

、二、三级抗震墙重力荷载代表值作用墙肢轴压比级9度宜于0.47、8度宜于0.5;二、三级宜于0.6

注:墙肢轴压比指墙轴压力设计值与墙全截面面积混凝土轴抗压强度设计值乘积比值


问题九:PKPM电算后,连接柱子和剪力墙的一些梁出现抗剪截面超限和剪扭超限,要怎么调整?

框架剪力墙中连梁一般较易出现超筋超限现象,应采取一些适当的处理方法,可以参考高规第7.2.25条相关规定。

1、连梁调幅

2、连梁铰接

3、在1,2均不能满足时,应当具体分析,大致有8-9种情况。这个就必须看你的整体的建模了。一般,用了铰接了梁,就不会有问题了。


问题十:为什么要限制框架梁、柱和核心区的剪压比?

因为剪切破坏是脆性的,所以要控制核心区剪应力水平,即控制核心区剪压比。