一、 地板辐射供暖定义 地暖辐射供暖,是低温热水或电,通过敷设于供暖地面中的加热管、电加热元件等加热部件加热地面,地表面以辐射和对流传热方式向室内供暖的供暖方式,简称地暖。 二、 地板辐射供暖分类 (一) 按加热部件种类主要分为 低温热水地面辐射供暖、低温加热电缆地面辐射供暖、低温辐射电热膜地面辐射供暖。
地暖辐射供暖,是低温热水或电,通过敷设于供暖地面中的加热管、电加热元件等加热部件加热地面,地表面以辐射和对流传热方式向室内供暖的供暖方式,简称地暖。
低温热水地面辐射供暖、低温加热电缆地面辐射供暖、低温辐射电热膜地面辐射供暖。
以温度不高于 60℃的热水为热媒,通过加热管加热地面的地面供暖方式,分为现场敷设加热管和预制轻薄型供暖板两种方式,简称热水地面供暖。
通过埋设在地面中的低温加热电缆加热地面,温控器控制室温或地面温度的地面供暖方式,简称加热电缆地面供暖。
通过敷设在地面中的低温辐射电热膜加热地面,温控器控制室温或地面温度的地面供暖方式,简称电热膜地面供暖。
混凝土填充式地面供暖、预制沟槽保温板地面供暖、预制轻薄型供暖板地面供暖。
加热管或电加热元件敷设在绝热层上,需填充混凝土或水泥砂浆后再铺设地面面层的地面供暖方式。
加热管或加热电缆敷设在预制沟槽保温板的沟槽中,加热管或加热电缆与保温板沟槽尺寸吻合且上皮持平,不需要填充混凝土、可直接铺设地面面层的地面供暖方式。
以低温热水为热媒,采用预制轻薄型供暖板加热地面的地面供暖方式,简称供暖板地面供暖。
供暖地面的基本构造包括:楼板或与土壤相邻的地面、防潮层、绝热层、均热层、加热部件、金属网、填充层、防水层、面层,以及分集水器、温控器、输配管、过滤器等。
2、有完善的施工方案和施工组织设计,并应完成技术交底;
3、现场应具有供水、供电条件,有储放材料的临时设施;
4、土建专业应完成墙面内粉刷(不含面层),外窗、外门应安装完毕,地面应清理干净;
6、相关电气预埋等工程应已完成,电源配电箱应已安装;
7、敷设在地面供暖系统下方绝热层内的水管、其他电气系统管线安装完毕,水管完成水压试验,
1、地暖管道,常见壁厚为2.3mm,个别图纸标准比较高,要求壁厚2.8mm,投标单位往往按经验2.3mm入材料价,未注意到壁厚影响,管道每米价差约2元/m,某11.7万平米住宅楼项目,此项总价差46万元,单方造价差4元/m2。
2、图纸一般会注明管道长度,不用自己测量,只需将图纸标注的各种管道长度累加起来即可,如下图所示。但是个别情况下,有的图纸不完善,也会有不标注长度的情况出现,这时候就需要根据地暖面积除以管道间距自己计算了(小编做过的地暖项目,管道间距基本都是200mm,这应该就是地暖最常见的间距了)。
3、绝热层一般有模塑聚苯板、挤塑聚苯板两种,即便都是B1级,这两种材料价差也很大,例如某住宅楼项目在进行方案对比时询价,模塑聚苯板约为300元/m3(20kg/m3),挤塑聚苯板约为650元/m3(30厚/20厚),11.7万平米的项目,总价差45万元,单方造价差3.8元/m2,一字之差,价格差这么多,一定要引起注意。
另外,定额中保温层一般都是按面积计量的,且按常规做法,区分为20mm厚和30mm厚两种,小编对比了一下,两个定额差别主要在人工费(一般首层地面以下为非采暖地下室,采暖要求比较高,铺设30mm厚的(有的项目会做到50mm厚);二层及以上地面以下为采暖房间,采暖要求相对低点,铺设20mm厚的)。
4、除了大面积铺设的聚苯板绝热层,在地面与墙面之间需留有缝隙,还需要填充与绝热层同材质聚苯板条,各省市定额按米计量较为常见,注意不要漏项。
5、地暖用钢丝网一般为
Φ3@50mm的镀锌钢丝网,材料单价约为15元/m2;而墙体不同材料交接处钢丝网一般为Φ0.8~1@10mm普通低碳钢丝网,材料单价约为2~4元/m2。对于采用地暖的项目而言,一般住宅户内均需铺设,范围广、面积大,如果按普通钢丝网价格输入,会对造价产生很大偏差,例如某住宅楼项目,建筑面积11.7万平米,因地暖钢丝网按普通钢丝网价格计入,导致总价差45万元,单方造价差3.9元/m2。
6、 现在有一种新的材料,名字叫硅晶网,可以代替上述钢丝网使用,抗裂效果差不多,但是价格却便宜很多。硅晶网1~2元/m2,比地暖用钢丝网15元/m2低很多,如果施工面积大,能省不少钱。比如,之前做的一个商业项目,地暖面积3万平米,光硅晶网就省了3万 × (15-1.2)=41.4万元。
7、真空镀铝薄膜子目,定额没有一模一样名称的,可以套铝箔膜定额子目,换算材料价格即可。
8、部分省市定额地暖管道子目单价内已包含水压试验的费用,水压试验可以视为已进行冲洗,所以不再另外套消毒冲洗的定额。
9、地暖的项目特征描述要全面,我们编清单,一般把保温层铺设、钢丝网(或硅晶网)、。例如:聚苯板要注明是模塑聚苯板还是挤塑聚苯板、容重、燃烧等级;管道除注明材质外,还要注明级别、管径、壁厚、间距;钢丝网要注明丝径、网眼间距、是镀锌的还是低碳的;还要注明包含地面与墙面之间填缝的苯板条;一般还需要对管道进行试压试验,也要描述在内。
10、完整的地暖系统,还包含分集水器及其专用支架安装。分集水器需要区分外径和环路分别列项计算;分集水器的定额子目内已包含专用支架费用;有的省市的定额,分集水器最多直到6环路,如果遇到7环路、8环路的情况,也套6环路的定额,调整主材价即可。
地暖施工专业性相对较强,很多地产企业为了把控地暖施工质量,都会把地暖单独发包,用定额组价编制标底,用市场价表格计价招标。下边我们来看下,用定额编制的标底与用市场价做出的中标价的差异:
小编借鉴的这个招标项目列项包含地暖、分集水器两大类,其中地暖按首层地暖、二层及以上地暖分别列项(两者除了保温层厚度不一样,其余都一样),分集水器按直径和环路分别列项。
小编特地把定额组价的标底,折算为与市场价相符的全费用单价,并做了个对比表,方便大家查阅:
主材价相同的前提下,对于本项目而言,市场价报价的中标价低于用定额组价的标底,符合公司招标要求,可以按此价格定标。