多台开关柜并柜组合的型式试验,对于低压开关柜,典型方案开关柜组成的一个排列进行型式试验是比较普通的。


 

温升试验按最严酷试验进行,所有负载都加上,采用最严酷的方案-母联柜方案,充分验证系统温升、动热稳定,电流经母联柜到水平母线,两台出线柜所有出线回路都按照电流加负载,剩余电流通过主母线短接。水平母线100kA/1s  220kAp,垂直母线 85kA/1s 170kAp,同样通过所有开关柜水平母线,垂直母排单独试验。

开关的开断试验,柜体的防护等级等试验都在单独回路、柜体上试验。通过主母线进线,完全模拟实际运行情况。

 


而中压开关柜的型式试验,一般都是单台开关柜进行试验,如一台3150A/31.5kA的进线柜,一台1250A/31.5kA的出线柜单独进行标准要求的型式试验所有项目。


这种试验,主母线等就没有进行温升、动热等验证,对于母联、电压互感器柜等也缺乏验证。


当前国外很多电力公司要求多台中压开关柜并柜排列进行型式试验,全方位验证开关柜的总体性能,以及其它典型方案的性能可靠性。




如主母线3150A 31.5kA,一台标准完整配置进线柜(断路器手车、电流互感器、接地开关、进线侧电压互感器手车),左边母线设备柜(配备电压互感器手车、接地开关),最左侧是1250A出线柜(断路器手车、电流互感器、接地开关)。进线柜右侧有母线联络柜(断路器手车、电流互感器),最右侧是母线提升柜(电压互感器手车、接地开关、提升母线)。


这种排列试验,与单独一台开关柜试验不同,特别是对开关柜的绝缘耐压试验,工频耐受电压、雷电冲击耐受电压试验,需要的次数就比较多。



相反,对于温升、动热稳定试验就需要系统考虑,综合完整验证。


动热稳定试验,通过右侧水平母线进入,进线柜下部短接,进线柜、母联柜断路器合闸,验证了提升、母联、进线柜的主回路,对于左侧出线柜,则左侧主母线进线,出线柜下部短接。


上述试验设置对于温升试验同样适用,主母线3150A经过提升、母联、进线三台大电流开关柜,完全验证了实际运行情况,三台开关柜温升相互影响、叠加,相比较于单柜试验,对于开关柜的考核非常严酷。




其它项目如机械操作联锁试验,可以对所有功能手车、接地开关等试验,如电压互感器手车就进行摇进摇出的机械操作试验。 防护等级等对排列前后部所有外露部分检查。


内部电弧故障试验,拆除右侧母联柜、提升柜,保留左侧三台开关柜进行试验。1250A 600mm宽出线柜在最左侧,3150A 900mm宽开关柜在最右侧,中间母线设备柜作为电源引线,即对1250/3150A开关柜的六个高压隔室进行试验。


中压开关柜并柜排列试验,试验站需要相应的转运设备以及每个试验点位的空间,温升试验需要设备具有更多的测温点,试验设备的容量也需要足够大。