最近,偶然机会看到图中这款灯,预估一下维护系数不会高于0.2,擦拭灯具次数明显不足。由此想聊聊维护系数这个不大、也不小的问题。 维护系数 (Maintenance Factor, MF)是建筑电气照明设计中的重要参数,用于量化照明系统在使用过程中因环境、老化、污染等因素导致的光输出衰减,从而确保照明系统在全生命周期内满足设计要求。


定义 :照明装置在使用一定时间后,在规定表面上的平均照度或平均亮度与该装置在相同条件下新装时在规定表面上所得到的平均照度或平均亮度之比。

维护系数是照明系统设计时,为补偿灯具光衰、环境积尘、维护周期等因素造成的照度下降而引入的修正系数(通常为0.6~0.9)。  

作用 :将初始照度(灯具全新状态下的亮度)转换为维持照度(系统运行一段时间后的实际可用亮度),避免因光衰导致后期照明不足。

影响因素: 维护系数是多个衰减因素的综合结果,包括 光源光通维持率(光源老化导致的光输出衰减)、灯具污染系数(灰尘、污垢遮挡造成的光损失)、 房间表面污染系数(墙壁、天花板积尘导致的反射率下降)、光源存活率(灯具损坏未及时更换的影响)等。


2.标准情况

《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024 :照明设计的维护系数应按下表选择。

《中小学校设计规范》 GB 50099-2011 :中小学校照明在计算照度时, 维护系数 宜取0.8。

《体育建筑电气设计规范》JGJ 354-2014 :当采用恒流明技术的灯具时,照明设计的 维护系数 可取0.9。

《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008 :维护系数如下表所示。


3. 应用

设计阶段 :通过维护系数计算所需初始照度(初始照度 = 目标维持照度 ÷ 维护系数)。  

运维管理 :制定清洁和更换计划(如每半年清洁灯具)。  

节能优化 :选择高维护系数的灯具可减少过度设计,降低初期投资和能耗。


4. 与相关概念的区别

利用系数: 灯具光通量被有效利用的比例(受空间反射、灯具配光影响)。维护系数修正长期衰减,利用系数修正空间光分布。

光衰: 光源自身亮度随时间下降的现象。光衰是维护系数的主要影响因素之一。

总之,维护系数是平衡照明系统性能、成本和可持续性的核心参数,合理选择可避免资源浪费并提升长期使用体验。实际应用中需结合环境特点、光源类型和维护计划动态调整。