转自公众号:制冷百科
水系统空调是以水为二次冷媒的集中式空调系统,主要应用于大型商业建筑及工业场所。该系统通过冷热水机组承担全部室内负荷,利用管网系统将冷热水输送至各末端风机盘管完成热交换,在同时开启率超过90%的高负荷工况下仍能保持较高能效表现。
一、核心系统由三大功能模块
冷冻水循环系统
由冷冻水泵、管网系统及末端装置组成闭环回路。低温冷冻水(7℃供水/12℃回水)经蒸发器冷却后,由冷冻泵加压输送至各区域风机盘管。空气经表冷器降温除湿后,通过风道系统完成室内环境调节,完成热交换的冷冻水返回主机进行再冷却。
冷却水循环系统
包含冷却塔、冷却水泵及配套管网。该系统负责排出系统总热量,32℃的冷却回水经冷凝器吸热升温至37℃后,由冷却泵输送至冷却塔进行大气热交换,降温后重新进入制冷循环。
制冷主机单元
由压缩机、蒸发器、冷凝器构成的蒸汽压缩式制冷机组,采用环保冷媒(如R134a)完成热力学循环。离心式压缩机适用于大型系统,螺杆式机组多用于中型项目。
二、水路系统功能组件
放气阀: 将水循环中的空气集中在或在局部位置自动排出。它是空调系统中不可缺少的阀类。一般安装在闭式水路系统的最高点和局部最高点。
止回阀: 主要用于阻止介质倒流。主要安装在水泵的出水段。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 832 人订阅
阅读下一篇
中央空调冷水机温度与压力参数的1、蒸发压力与蒸发温度 在冷水机组运行中,蒸发温度、蒸发压力与冷水带入蒸发器的热量有密切关系。热负荷大时,蒸发器冷水的回水温度升高,引起蒸发器温度升高,对应的蒸发压力也升高。相反,当热负荷减少时,冷水回水温度降低,其蒸发温度和蒸发压力均降低。实际运行中空调房间的热负荷减少时,冷水回水温度降低,其蒸发温度和蒸发压力均摊降低。