中央空调水系统安装与施工工艺
怕老婆的书签
2025年02月27日 09:50:20
来自于中央空调
只看楼主

来源:空调制冷

|

作者:煜信空调

空调水系统是中央空调的重要组成部分,主要由冷冻水系统、冷却水系统和冷凝水系统组成。这些系统协同工作,为建筑物提供舒适的室内环境。 冷冻水系统 冷冻水系统主要由制冷机组、冷冻水泵、冷冻水管道以及室内末端设备(如风机盘管、空气处理机组等)组成。制冷机组制出低温冷冻水,通过冷冻水管道输送到室内末端设备,与室内空气进行热交换,带走房间内的热量,从而达到制冷效果。冷冻水随后返回制冷机组,完成一个循环。冷冻水系统为整个空调系统提供冷源。

空调水系统是中央空调的重要组成部分,主要由冷冻水系统、冷却水系统和冷凝水系统组成。这些系统协同工作,为建筑物提供舒适的室内环境。

冷冻水系统

冷冻水系统主要由制冷机组、冷冻水泵、冷冻水管道以及室内末端设备(如风机盘管、空气处理机组等)组成。制冷机组制出低温冷冻水,通过冷冻水管道输送到室内末端设备,与室内空气进行热交换,带走房间内的热量,从而达到制冷效果。冷冻水随后返回制冷机组,完成一个循环。冷冻水系统为整个空调系统提供冷源。

冷却水系统

冷却水系统由制冷机组、冷却水泵、冷却水管道和冷却塔等组成。在冷冻水系统进行室内热交换时,会带走大量热能。这些热能通过制冷机组的冷媒传递给冷却水,使冷却水温度升高。冷却水随后进入冷却塔,与大气进行热交换,降低温度后再次返回制冷机组。冷却水系统为整个空调系统提供散热功能。

冷凝水系统

室内空调末端设备(如风机盘管、空气处理机组)在与室内空气进行热交换时,由于设备表面温度低于室内外空气的露点温度,空气中的水蒸气会在冷壁面遇冷析出而结露。冷凝水通过冷凝水管道排出,确保设备正常运行。

一、空调系统主要设备介绍

水冷冷水机组 :制出7℃的冷冻水,为整个空调系统提供冷源。

组合式空调处理机组 :空气处理设备,与室内空气进行热交换,对室内空气进行处理,主要用于大空间场所。

风机盘管 :机组内不断循环房间空气,通过冷水(热水)盘管冷却(加热)空气,保持房间温度恒定。

分集水器 :用于连接各个水环路的并联管道,起到均压作用,确保流量分配均匀。

冷冻水泵和冷却水泵 :为冷冻水和冷却水循环提供动力。

冷却塔 :散热设备,利用水作为循环介质,将热量传递给周围空气,散热后再次进入制冷机组。

二、中央空调水系统流程

1、冷冻水循环系统

低温冷冻水从制冷机组流出,进入分水器,分配到室内末端设备,与室内空气进行热交换,带走热量后,通过冷冻水泵返回制冷机组,完成循环。

2、冷却水循环系统

冷冻水循环系统带走的热能通过冷媒传递给冷却水,使冷却水温度升高。冷却水进入冷却塔,与大气进行热交换,降低温度后,通过冷却水泵返回制冷机组。

三、空调水系统常见管材类型

无缝钢管 :中空截面、周边无接缝,用于输送流体,承压能力强,适用于管径DN100以上的管道。

镀锌钢管 :表面有热浸镀或电镀锌层,抗腐蚀能力强,用于输送水、煤气、油等低压力流体。

焊接钢管 :用钢带或钢板弯曲变形后焊接而成,表面有接缝。

涂塑钢管 :以钢管为基体,内表面熔接塑料防腐层,具有优良的耐腐蚀性和较小的摩擦阻力。

四、空调水系统管材选型要求

冷水管、冷却水管、冷凝水管、膨胀水管,公称直径≤DN80采用镀锌钢管,DN100≤公称直径<DN300采用无缝钢管,≥DN300采用螺旋焊管。

无缝钢管材质应符合GB/T8163-2018规定要求。

五、空调水系统施工流程

施工准备 :熟悉施工图纸与管道工艺流程,核对技术要求及施工验收规范。

坐标测定 :复检土建预留孔洞的坐标位置和尺寸。

支架预制、安装 :加工支架,进行防腐处理,安装平整牢固。

管道预制 :根据管径选择合适的切断和坡口方式,确保焊接质量。

管道安装 :核对管道标高,确保满足设备净空要求。

管道阀门及附件安装 :安装阀门、法兰、橡胶垫圈等。

波纹补偿器安装 :长直管段每隔50m设波纹管补偿器。

管道与机组连接 :确保连接处密封良好。

冷凝水管道安装与检验 :确保冷凝水排水管坡度≥8‰。

管道试压与冲洗 :进行水压试验,冲洗干净后方可与设备连接。

隐蔽工程验收 :验收合格后进行下一步施工。

管道保温 :确保保温层完整,防止结露。

六、空调设备和配件的安装和连管

1、冷水机组安装

空间大小 :留足够大的空间。

安装水平 :保持整机水平。

电源要求 :正确接电源线,保持接地。

管路畅通 :冷却水和冰水机管路畅通。

开机前准备 :先通电12小时,确保水箱水位充足。

开机顺序 :先开冷却系统。

2、冷却塔安装

安装平稳 :地脚螺栓固定牢固。

出水管口 :方向和位置正确,布水均匀。

防火规定 :严格执行防火规定。

3、分集水器安装

安装位置 :便于控制、维修,有排水管道。

安装方式 :水平或垂直安装,确保高度合适。

4、空调机组安装

安装位置 :留有足够空间,便于维修。

配管连接 :确保连接处密封良好。

风机盘管 :确保空气循环正常,保持房间温度恒定。

通过以上介绍,希望对空调水系统的安装和施工有所帮助。