变配电室里用到的电特别重要,它在变配电室中有着不可替代的关键作用。这主要是因为所用电系统需要给很多重要的设备供电。要是这些设备没电了,不仅设备可能出故障,更严重的是还可能威胁到人的安全呢。接下来,咱们来聊聊变配电室内明敷接地干线怎么安装才符合规定。

 大样图:

 接地干线做法 核心工艺:

1)工艺流程:定位-预制支架-安装支架-敷设接地干线-标识

2)作业条件:土建屋面装饰面完成

3)核心工艺:

① 材料符合要求

② 焊接时搭接长度及焊接方法要求应符合表 4.1.2

 防雷装置钢材在焊接的时候,搭线的长度以及焊接的方法:

 变配电室内明敷接地干线的安装规范:

变配电室内明敷接地干线安装应符合下列规定:

1)便于检查,敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修;

2)当沿建筑物墙壁水平敷设时, 距地面高度 250-300mm;与建筑物墙壁间的间隙 10-15mm;

3)接地线表面沿长度方向,每段为 15-100mm,分别涂以黄色和绿色相间的条纹;

4)变压器室、 高压配电室的接地干线上应设置不少于 2 个供临时接地用的接线柱或接地螺栓。

5)变压器室、高低压开关室内的接地干线应有不少于两处与接地装置引出干线连接。