二次装修首层外门改动消防审核不过典型案例
猛虎总归山
2025年04月07日 15:20:16
只看楼主

来源:消防技术流

问题:装修设计将首层疏散外门改为电动感应门。   依据:1.《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第7.1.6条:疏散出口门应为平开门或在火灾时具有平开功能的门,疏散出口门应向疏散方向开启。   2.《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)第6.4.11条: 

问题:装修设计将首层疏散外门改为电动感应门。  

依据:1.《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第7.1.6条:疏散出口门应为平开门或在火灾时具有平开功能的门,疏散出口门应向疏散方向开启。  

2.《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)第6.4.11条:  民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。

案例:某装饰装修工程设计时为了追求美观效果,将建筑疏散平开外门改为了玻璃感应门,     不满足上述规范要求    