【体会】我国标准将用电负荷分为特级、一级、二级、三级负荷,分级的目的是为其供配电提供依据,这部分内容详见《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2024、《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019等标准中的相关内容。
与《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011相比,负荷分级还是有一点差别的。
JGJ 242对用电负荷的分级
7.4.2 每套住宅应设电能表。电能表的设置位置应便于管理,安装、使用和检修。
7.4.3 每套住宅应设家居配电箱,并应符合下列规定:
1 家居配电箱应设同时断开相线和中性线且具有隔离功能的电源进线开关电器;电源配电回路应设短路和过负荷保护电器;电源插座回路均应加设剩余电流动作值不大于30mA的剩余电流动作保护电器。
【体会】此款所有插座回路均设RCD保护,包括空调回路,没有例外。而JGJ 242第8.8.4条规定, 柜式空调的电源插座回路应装设剩余电流动作保护器,分体式空调的电源插座回路宜装设剩余电流动作保护器 。分体式空调插座回路没有强制要求设RCD保护。
2 保护电器单排布置的家居配电箱底边距离地面高度不应小于1.80m,保护电器双排布置的家居配电箱底边距离地面高度不应小于1.60m,家居配电箱的安装位置应便于使用和维修维护。
【体会】这款规定比较好,保护电器分单排布置和双排布置,要求有所不同。但最后一句经常被装修突破,不少案例为了装修效果美观将配电箱藏到柜子中,不便操作,不便维修。
3 家居配电箱的进出电源线应选用铜材质导体,电源进线的横截面面积不应小于10 mm 2 。
【体会】这一款要求高于JGJ 242第6.4.6条,该条规 定, 建筑面积小于或等于60m 2 且为一居室的住户,进户线不应小于6mm 2 ,照明回路支线不应小于1.5mm 2 ,插座回路支线不应小于2.5mm 2 。建筑面积大于60 m 2的住户,进户线不应小于10mm 2 ,照明和插座回路支线不应小于2.5mm 2 。
以笔者观点,家居配电箱电源进线截面积还可适当提高,因为“双碳”目标下住宅电气化是必然趋势。另外,规范给出的是进线最小截面积,实际应用中可根据每套住宅面积、用电负荷情况再进行细化。