土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 多联机空调工作原理与常见故障

多联机空调工作原理与常见故障

发布于:2025-04-08 10:06:08 来自:暖通空调/制冷技术

来源:制冷百科

[复制转发]


多联机空调系统通过单一室外机组连接多个室内单元,实现了不同房间的独立温度控制。这种设计不仅满足了用户的个性化舒适需求,还因其布局灵活、安装便捷和高效节能而受到青睐。然而,由于其内部管路复杂且制冷剂分配需精确调控,导致该系统的故障诊断与排除相比传统空调系统更具挑战性。



工作原理

制冷循环:多联机空调系统基于制冷剂的循环来工作。制冷剂在系统内部循环,通过相变(从液态变为气态,再从气态变回液态)吸收和释放热量。

压缩过程:制冷剂首先被室外机中的压缩机压缩为高温高压气体。

冷凝过程:然后,这些高温高压的气体进入冷凝器,在这里它们与外界空气进行热交换,释放热量并冷却下来变成液体。

膨胀过程:接下来,液体制冷剂经过膨胀阀,压力骤降,部分液体制冷剂蒸发吸热,形成低温低压的混合物。

蒸发过程:最后,这种低温低压的制冷剂混合物进入室内机的蒸发器中,吸收室内热量,使室内降温,并再次转化为气体,返回压缩机,完成一个循环。



常见故障

1. 高压压力开关保护

故障表现:压缩机突然停机,高压压力开关启动以避免压缩机因高压受损;

原因分析:环境温度过高、散热不良、冷媒量过多或安装不当等;

解决办法:改善散热条件、清洁换热器、调整冷媒量以及优化安装位置。


2. 排气温度开关保护

故障表现:压缩机排气温度超标,触发保护机制,导致紧急停机;

原因分析:冷媒不足、吸气过热或排气阻力大等;

解决办法:补充冷媒、疏通膨胀阀和毛细管、检查并清理排气管路和油分离器。


3. 低压压力开关保护

故障表现:低压侧压力过低,触发低压开关,压缩机停止工作;

原因分析:冷媒泄漏、电子膨胀阀开度不足、风量不足或结霜等;

解决办法:查找并修复泄漏点、调整膨胀阀开度、增加风量并进行融霜处理。


4. 过电流保护

故障表现:电流过大导致压缩机非正常停机;

原因分析:电压不稳、系统压力不平衡、脏堵或电机故障等;

解决办法:确保供电稳定、平衡系统压力、清洗相关部件或更换压缩机。



5. 制冷制热效果差

故障表现:尽管系统运行,但房间温度调节效果不佳;

原因分析:冷媒量不足、膨胀阀开度异常、压缩机性能下降或风机故障等;

解决办法:充注冷媒、校准膨胀阀、维修压缩机及风机。


6. 直流风机故障

故障表现:风机转速异常或发出异响,影响换热效率;

原因分析:驱动板损坏、电机烧毁、异物卡塞或变频失控等;

解决办法:更换损坏部件、清除异物、调试变频器。


7. 电子膨胀阀故障

故障表现:膨胀阀无法正确调节冷媒流量,造成温差过大;

原因分析:阀芯卡涩、线圈失效或感温包问题等;

解决办法:更换相应组件、检修控制系统。


8. 水位报警故障

故障表现:凝结水盘积水引发高水位警报甚至溢水;

原因分析:排水管道堵塞、泵故障或浮球开关失灵;

解决办法:清理排水系统、修复或替换泵设备、校正浮球开关。


9. 蒸发器温度过低

故障表现:蒸发器表面形成厚霜层,降低制冷效能;

原因分析:膨胀阀开度过大、回气湿度过高或融霜不彻底等;

解决办法:适当减小膨胀阀开度、提高回气温度、延长融霜周期。


10. 防冻结保护

故障表现:冬季运行时,为防止冻害,系统自动关闭;

原因分析:低温环境下易结霜、风量不足或冷媒分布不均;

解决办法:定期除霜、增加送风量、均衡冷媒分配。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.64 万条内容 · 865 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

数据中心典型水冷制冷系统与优化

常用水冷式冷水系统原理: 在常用工作环境下,数据中心机房冷通道的温度(即 IT 设备的入口温度)推荐值为 18 ? 27 ℃。 GB50174-2017 《数据中心设计规范》附录中也明确规定冷通道或机柜进风区域的温度范围为 18 ? 27 ℃,冷水的供水温度推荐值为 7 ?

回帖成功

经验值 +10