土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 中建18项电气工程质量标准化总结 关键施工要点、现场图

中建18项电气工程质量标准化总结 关键施工要点、现场图

发布于:2025-04-09 10:45:09 来自:电气工程/电气施工图

来源:机电天下

[复制转发]


1.户内箱安装  

1   配电箱定位

2 箱 体及配套管线安装

3 箱芯安装

(1)户内配电箱深度与宽度在抹灰前预留和预埋,采用灰饼控制电箱安装深度,并检查确认;

(2)暗装配电箱箱盖紧贴墙面,箱(盘)涂层完整,回路编号齐全,标识正确。

2.明配线管安装

图 1 线管墙面明敷

图2 线管吊装明敷

图3 线管穿墙

(1)电线管超过下列长度时,中间加装接线盒或拉线盒,其位置便于穿线,管子长度每超过30米,无弯曲,管子长度每超过   20米,有一个弯曲,管子长度每超过15米,有两个弯曲,管子长度每超过8米,有三个弯曲;

(2)明配的导管应排列整齐,煨弯一致, 固定点间距均匀,安装牢固;

(3)电线管在转弯处统一设置过路盒,且接地连接可靠。

3.暗配线管安装

图1 砌体墙开槽

图2 砌体墙线管暗敷

图 3 砌体墙面恢复

(1)暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15 mm ;电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半   径;当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用抗震砂浆抹面保护;

(2)需按照定位、弹线、开槽、布管、恢复流程进行施工。开槽应顺直、线管与线盒连接应牢固,恢复应平整。

4.开关、插座安装

图1 同房间内标高应一致

图 2 开关安装

图3 地插安装

(1)相同型号并列安装及同一   室内开关安装高度一致,且控制有序不错位。并排多种类开关、插座施工时,应确认顶平、中   平或底平安装方式后才能进行施工;

(2)暗装的开关面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全;

(3)表面应光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全,地插座面板与地面齐平或紧贴地面,盖板固定牢固,密封良好。

5.灯具安装

图1 灯具成排成线

图2 线槽灯安装

图3 内嵌式灯具安装

(1)灯具施工前应进行深化并报审,确保灯具安装整齐、间距统一、标高一致;

(2)危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4m时,使用额定电压36V及以下的照明灯具,应有专用保护措施;

(3)当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地 (PE)   或接零 (PEN)   可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识  

6.桥架安装


图1 桥架跨接线安装

图2 桥架接地及穿墙封堵

图3 桥架伸缩节设置

(1)金属电缆桥架及其支架连接的金属电缆导管必须接地( PE )   或接零   ( PEN ) 可靠,金属电缆桥架及其支架全长应不少于2   处与接地干线相连接,非镀锌电缆桥架连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4 mm 2;

(2)电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m; 垂直安装的支架间距不大于2m, 电缆桥架多层安装时,控制电缆桥架间距不   小于0.2M, 电力电缆桥架间距不小于0.3M,   弱电电缆与电力电缆桥架间距不小于0.5M, 如有屏蔽盖可减少到0.3M, 桥架上部   距顶棚或其它障碍不小于0.3M;

(3)不同电压不同用途的电缆不宜敷设在同一层桥架内,如果条件限制敷设在同一层桥架内,中间需加隔板。

7.母线安装

图1 母线安装

图2 水平、垂直安装

图3 防火封堵

(1)插接母线的金属外壳及其固定支架均应接地或接零良好,且全长不得少于两处与接地或接零干线连通,有跨接要求的,   两端应跨接地线可靠。封闭式母线敷设长度超过40m时,应设置伸缩节;穿越防火墙、楼板时,采取的防火隔离措施要严密,   吊杆上下备母,且下备双母,平弹垫齐全,且配套;母线与吊杆横担之间应采取压板固定的方式,确保不移动;

(2)过楼板处应砌挡水台,挡水台口角方正;

(3)垂直敷设支撑在楼板处应采取专用弹簧减震支撑,减震装置与插接母线垂直,安装应牢固。

8.电线安装

图1 电箱内接线

图2 电线绑扎固定

图 3 末端设备接线预留

(1)箱内配线要顺直不得有纹接现象,导线要用塑料扎带绑扎,扎带大小要合适,间距要均匀,导线弯曲应     致,且不得有   死弯,防止损坏导线绝缘皮及内部铜芯;

(2)在梯架、托盘或槽盒内大于45度倾斜敷设的电缆应每隔2m固定,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5m~10m   处应设固定点,不得存在绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

9.电缆安装

图 1 电缆排列整齐

图2 电缆转弯

图3 电缆头安装

(1)电缆敷设不得存在绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷;

(2)电缆敷设排列应顺直、整齐,并宜少交叉,电缆转弯处的最小弯曲半径应符合规定,在电缆沟或电气竖井内垂直敷设或大   于45°倾斜敷设的电缆应在每个支架上固定,在梯架、托盘或槽盒内大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m固定,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5m~10m 处应设固定点;

(3)电缆出入电缆沟、电气竖井、建筑物,配电(控制)柜、台、箱处以及管子管口处等部位应采取防火或密封措施,电缆的首端、末端和分支处应设标志牌,直埋电缆应设标示桩。

10.配电箱安装

图 1 电梯机房配电箱

图2 桥架进箱

图3 电箱开关及配线

(1)箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30 mA ,   动作时间不大于0 . 1s;

(2)照明箱(盘)内,分别设置零线(N) 和保护地线   ( PE 线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出,箱(盘)内配线整齐,无绞接现象。   导线连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全;

(3)控制开关及保护装置的规格、型号符合设计要求,闭锁装置动作准确、可靠,主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致。

11.配电柜安装

图1 高低压配电

图2 配电柜及母线安装

图3 元器件安装

(1)柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地或接零可靠;,安装垂直度允许偏差为1   .5‰,相互间接缝不应大于2 mm , 成   列盘面偏差不应大于5 mm ;   元器件参数安装以及设备基础制作安装符合设计要求,装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸   编织铜线连接,且有标识。

(2)槽钢安放位置要与配电室预留的设备风道相对应,设备离墙的最小距离要符合设计要求,各配电房门窗须严密,房内清洁,配电   盘安装稳固,盘内设备与各构件间连接牢固。盘、柜的接地应牢固良好。装有电器的可开启的盘、柜门,应以软导线与接地的金属构架可靠地连接。

12.柴油发电机安装

图1 柴油发电机安装

图2 柴油发电机房布置

图3 柴油发电机安装

(1)进、排风管道和排烟管道应架空敷设在机组两侧靠墙,高度在2   .2m以上的空间内,排烟管道   一般布置在机组背面。电缆、   冷却水和燃油管道应分别设置在机组两侧地沟内的支架上,地沟的净深度一般为0   .5~0   .8m;

(2)机组的地基与周围的地面之间,以及机组之间应采取     定的减震和隔震措施,以减小震动造成的损害。带有公共底盘的   地基表面应高出地面50~100 mm , 并采用防油浸措施。地基表面应设置排污沟槽和地漏,以排除地基表面的油污。

13.防火封堵

图 1 竖向桥架防火封堵

图2 桥架穿楼板防火封堵

图3 配电柜底部封堵

(1)防火封堵应密实方正,封堵收口精细美观,桥架油漆光亮,电井环境整洁。防火墙内的电缆周围必须采用不得小于20 mm  的有机堵料进行包裹;

(2)在孔洞底部铺设厚度为10 mm 的防火板,在孔隙口及电缆周围采用有机堵料进行封堵,电缆周围的有机堵料厚度不得小于   20 mm 。用防火包填充或无机堵料浇筑,塞满孔洞,在孔洞底部防火板与电缆的缝隙处作线脚,线脚厚度不小于10 mm , 电缆周围的有机堵料的宽度不小于40 mm

14.防雷接地-引下线

图1 接地跨接

图2 接地搭接

图3 接地搭接

(1)接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢   与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧   贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施;

(2)竖向引下线焊接完成后应做清晰标识。

15.防雷接地-避雷带

图1 避雷带固定

图2 避雷带弯曲及搭接

图3 避雷带补偿

(1)避雷带应平直、牢固,不应有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物表面100mm。支持件间的距离,在水平直线部分宜为0.5 ~1.5m;   垂直部分宜为1.5~3m;; 转弯部分宜为0.3~0.5m;

(2)热镀锌钢材焊接时将破坏热镀锌防腐,应在焊痕内100mm内做防腐处理。避雷引下线处应采用金属铭牌制作永久标识;

(3)在跨越伸缩缝等位置时应设置补偿措施。

16.防雷接地-接地电阻测试

图1测试点样板

图2 测试点样板

图3 测试点样板

(1)人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点;

(2)测试点应形成断接卡,平时采用镀锌螺栓紧固连接,便于检查测试;

(3)测试点处一般采用接线盒,如取消接线盒,应在洞壁上预埋洞盖的固定件,内壁用水泥砂浆抹光;

(4)测试点的制作应与建筑物的外装饰相结合,做到实用、美观。

17.防雷接地-等电位

图1 等电位箱及接地

图2 厨具等电位

图3 等电位箱芯

(1)建筑物等电位连接干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等 电位箱间的连接线形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接;

(2)支线间不应串线连接。

18.配电房接地干线敷设

图1 桥接地干线距墙1.0-1.5公分

图2 桥接地干线距地300mm

图3 桥接地干线与桥架、封闭母线可靠跨接

(1)柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地( PE )   或接零( PEN )   可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端   子间应用裸编织铜线连接,且有标识   .   两路桥架安装采用共用支架,同程敷设接地干线,桥架与支架接地可靠;

(2)在配电房周围和底板铺设接地网和接地极,使得接地网的接地电阻达到设计值,小于等于1欧姆。用两根以上的扁钢将   接地网引入配电房内,在配电房内距完成面300 mm 高度,沿墙设置一   圈50*5 mm 的镀锌扁钢接地带,过门处镀锌扁钢暗敷,扁钢带上做好黄绿相间的色环标志,并在镀锌扁钢带上预留好测试点,所有要求接地的电气设备,都从这个接地带上用扁钢或者圆钢引接接地。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
加载更多

电气施工图

返回版块

32.29 万条内容 · 600 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中建桥架支吊架制作安装图例

编制说明   1.电缆桥架支架应根据图纸要求及现场情况制作;安装时应拉通线控制水平及垂直度; 2.电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~2m;垂直安装的支架间距不大于2m;在水平长度超过20米或在转弯、转角处应设固定支架; 3.采用顶爆螺丝工艺安装时,钻头选择应与顶爆螺丝匹配,然后在通丝螺杆上带双螺母锁定,采用扳手与顶爆螺丝连接牢固;

回帖成功

经验值 +10