宏观上讲究秩序美, 布置合理、整齐美观、 横平竖直、居中对称
设备设施外观干净整洁, 盘面 油漆均匀光亮,标识清晰美观
接地可靠,接地排同步于桥架柜,绝缘垫铺设规范,操作通道宽敞
桥架母线与配电箱柜等设施成等距离,成排成行,并与管道保持安全距离
灯具、开关及插座等电气 终端 标高一致,成排成线,灯具避开 配电设备正上方
▲ 华西安装公司东来印象(简阳市文化体育中心)
配电室内主要设备变压器及配电柜等安装位置正确,整体布置整齐, 成排配电柜安装垂直度允许偏差1.5‰,成列盘面偏差不大于5㎜,成排柜体间接缝不大于2㎜
配电柜相互间或与基础型钢间用镀锌螺栓连接,紧固件齐全不松动
柜内电气接线牢固、排线整齐,接线端子压接牢靠,母线连接螺栓螺母安装同侧不松动,相位色标正确,相序标识清晰且与导线颜色一致
箱柜门和框架接地端子间用裸编织铜线连接, 箱柜接地牢靠,接线端子编号清晰
▲中建八局西南公司重庆大学虎溪校区体育中心
桥架弯头接头制作规范,三通正确,连接可靠,接地良好,漆面光洁,标识清晰
一二次电线电缆敷设整齐,绑扎牢固, 终端头、接头、拐弯处及竖井两端均设置标识牌
地沟电缆采用侧向支架,支架接地有效,电缆排列整齐有序,分段捆扎,挂牌清晰
电缆进柜布置合理,受力均匀,外防护措施到位,电缆出入口密封处理
▲中建八局无锡市委党校新校区
▲华西安装东来印象(简阳市文化体育中心)
▲中建八局二公司济南轨道交通大厦
▲中建八局西北公司陕西人保大厦
▲ 陕建一建安 装公司渭南市中心西片区多功能馆
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.9 万条内容 · 1607 人订阅
阅读下一篇
钻孔桩施工遇险不用慌!12种突发事故实战处理指南一、前言:为什么需要这份应急预案? 钻孔桩施工过程中,地质条件复杂、设备运行不稳定、人为操作失误等因素都可能导致质量事故。一旦处理不当,轻则延误工期,重则造成断桩、塌孔等严重问题,甚至影响整个桥梁结构安全。因此, 现场技术人员必须掌握快速、有效的应急处理措施 ,确保在事故发生时能第一时间控制局面,避免损失扩大。 本方案基于最新桥梁施工规范(JTJ/T F50-2025)及多年现场经验编写,