消防水泵房、高位水箱间、喷淋报警阀室、气体灭火钢瓶间、防排烟机房、EPS应急照明配电室、消防控制室7大设备机房巡检要点如下:

       一、消防水泵房      


 


图片    


环境与设施检查

1、通风与照明检查泵房通风设施是否正常运转,保持泵房温度5-40℃,通风良好,排水沟无堵塞,确保空气流通(地下泵房特别注意)确认应急照明、疏散指示灯功能正常,照度≥100Lx。

2、安全标识与通道检查疏散门是否直通室外或安全出口,防火封堵措施是否完好。核对消防设施标志、阀门状态标识是否清晰准确。

3、清洁与杂物管理清理泵房内积尘、杂物,确保地面干燥无积水。

电气设备检查

1、电源与配电柜确认双电源供电正常,主备电源自动切换功能有效。(主备电切换时间≤2秒)检查配电柜开关是否处于“自动”状态,指示灯、仪表显示正常。

2、线路与设备状态排查电缆、接线端子有无松动、腐蚀或过热现象。

机械设备检查

1、消防水泵运行状态监听水泵运行声音是否平稳,无异常噪音;检查泵体、轴承温度是否正常。确认水泵进出口压力表读数在正常范围。

2、管道与阀门检查进出水管阀门是否保持常开,无渗漏或锈蚀;管网压力是否稳定。验证泄水阀门是否处于关闭状态。

消防水源与水池检查

水位与水质检查消防水池、水箱水位是否在标准线内,水质无污染或杂质。确认补水设施(如浮球阀)工作正常。

稳压设施检查稳压泵及稳压罐等是否正常,查看电接点压力表指针是否正常,控制柜是否处于自动状态,设置启泵区间是否正确等。

控制与通信设备

1、消防专用电话测试泵房与消防控制室的通讯是否畅通,通话清晰无干扰。

2、控制柜功能手动启动水泵测试运行状态,结束后恢复自动模式。(每月至少手动启动一次消防泵,测试主备泵切换功能)

记录与异常处理

1、巡查记录填写《消防水泵房日常巡查记录表》,标注正常(√)或异常(×),详细记录压力、电流等参数。

2、异常上报发现设备故障、压力异常或渗漏等问题,立即上报并启动应急处理流程。

        二、高位水箱间        


 


图片    


1、水位与水质每日检查水箱水位是否在有效容积范围内(最低消防水位≥0.5m3),水质无杂质、异味。每年清洗水箱两次,防止微生物滋生。

2、阀门确认进水阀、出水阀常开,浮球阀自动补水功能正常,查看水位信号装置显示正常,电子与机械液位计数据一致,进水管、出水管阀门保持常开,止回阀功能正常,管道无渗漏,法兰连接稳固,柔性接头无松动。

3、安全防护外观无锈蚀、渗漏,水箱人孔盖加锁,透气孔加装防虫网。严禁非消防用途使用水箱储水。

4、稳压设施控制柜电源指示灯正常,仪表显示无异常(如电流、电压稳定),消防稳压泵启动开关处于自动状态,检查稳压泵每小时启停次数≤15次,压力设定值符合设计要求,电接点压力表指针是否正确,电接点压力表启停压力参数未擅自修改。。

5、其他设施普通照明及应急照明功能正常,消防电话分机通话畅通。水箱间门锁完好,非授权人员禁止进入,设备标识、管道流向标签清晰无缺失。

      三、喷淋报警阀室      


 


图片    


系统压力监测

高低压压力表检查高位压力表(系统内压力)和低位压力表(供水压力)需处于正常范围,压力值无明显波动或异常下降 。若压力表显示异常,需排查供水阀门是否堵塞或未完全开启 。

阀门及管道状态

1、阀门开闭状态确认报警阀组进出口控制阀处于正常开启状态,且采用信号阀或锁定阀(非信号阀时需检查锁定状态)。检查湿式报警阀阀瓣是否灵活,无卡阻或密封不严现象。

2、管道泄漏检查观察管道接口、阀瓣及排水口是否存在滴漏、渗水或异常水流 。

设备及环境检查

1、设备完整性检查检查报警阀组组件(如阀体、水力警铃、延迟器等)外观是否完好,无锈蚀、裂纹或损坏 。确保设备支架、固定螺栓无松动或锈蚀 。

2、环境卫生与安全设施保持阀室内清洁,无杂物堆积;检查照明、通风设施是否正常,门、窗是否关闭 。

报警功能验证

1、水力警铃与压力开关通过末端试水装置或测试阀放水,触发报警后检查水力警铃是否在15-90秒内鸣响,压力开关是否正常启动消防泵并反馈信号 。

2、误报警排查若发生误报警,需检查管网是否漏水、延迟器排水是否畅通或喷头是否异常启动 。

控制设施状态

1、配电控制柜检查确认消防水泵控制柜处于自动状态,电源指示灯正常,无故障报警 。

2、电气连接与传感器检查报警阀组与控制系统间的电气连接是否牢固,传感器反应灵敏(通过简单测试验证)。

记录与反馈

巡查记录填写每日填写《报警阀室巡查记录表》,记录压力、阀门状态、泄漏情况等,发现问题需在备注栏详细说明并上报。


      四、气体灭火钢瓶间      


 


图片    


设备运行状态检查

1、气体灭火控制器状态确认控制器主电源指示灯正常,显示屏、按钮、标签无异常。检查盘面紧急启动按钮保护措施是否有效(如防误触装置)。验证系统工作模式(自动/手动)是否处于预设状态,手动操作权限是否关闭。

2、储瓶压力与液位查看储气钢瓶压力表指针是否处于绿色正常区域,启动瓶氮气压力是否≥5MPa。对低压二氧化碳储存装置,检查运行状态及液位计显示,若灭火剂损失≥10%需及时补充。七氟丙烷瓶压力≥4.2MPa,每半年称重检查灭火剂储量,损耗量≤5%。

安全设施与标识

1、防护区入口标志确认防护区入口处的灭火系统警示标志清晰完整,无遮挡或损坏。

2、操作警示与防护措施检查手动控制装置(如应急启动按钮)旁是否设有防误操作的警示标识。确保防护区外配备的专用空气呼吸器或氧气呼吸器完好可用。

3、阀门与管道标识核对选择阀、驱动装置上的防护区永久性标识是否清晰可见并固定牢固。

环境与物理条件

1、障碍物排查检查预制灭火系统或柜式装置喷口前2米内是否堆放物品,确保气体释放通道畅通,泄压口无遮挡。

2、应急照明与通风测试钢瓶间应急照明灯照度是否≥30lx,确保救援时照明充足。确认通风装置运行正常(尤其地下钢瓶间),排风口方向符合设计要求。

3、温湿度监控记录钢瓶间温湿度,确保温度在-10~50℃、湿度≤95%范围内,避免阳光直射或极端环境。

安全装置与附件

1、瓶头阀与保险销检查瓶头阀安全膜片是否完好,保险销是否处于正确位置(防止误喷)。

2、管道与连接件目视检查高压软管、金属连接件有无变形、裂纹或腐蚀。

记录与异常处理

每日填写《防火巡查登记表》,记录设备状态、压力值及异常情况。

发现压力异常、部件损坏或环境超标等问题时,立即上报并启动维修流程。

      五、防排烟机房      


 


图片    


控制系统及设备检查

1、控制柜检查查看机械加压送风系统/排烟系统控制柜的标识、仪表、指示灯、开关及按钮状态是否正常。通过按钮手动启停每台风机,确认仪表显示及指示灯反馈正常。

2、风机外观与远程操作检查风机外观及铭牌标识是否清晰完整。在消防控制室远程手动启停风机,观察运行状态及信号反馈是否正常。

3、阀门及排烟窗动作测试检查送风阀、排烟阀、排烟防火阀、电动排烟窗的外观是否完好,无变形或锈蚀。手动或电动开启阀门/排烟窗,测试动作灵活性及信号反馈情况,完成后手动复位。

机房环境管理

1、环境安全要求确认机房内无杂物堆放,通道畅通,应急照明和消防电话功能正常。检查机房防火门是否为甲级防火门且关闭严密。

2、设备安装与线路检查验证风机与管道的软连接是否完好,风道无破损、变形或锈蚀。检查配电线路绝缘层是否完好,无老化、破损或异常温升。

关键系统联动性验证

1、反馈信号核查:确认系统反馈(信息如阀门开启状态、风机运行信号)与消防控制室显示一致。

2、电源状态检查:确保双电源供电正常,控制柜切换功能有效。

注意事项

无关内容排除:巡查中如发现与防排烟无关的设施(如临时线路)需及时清理。

记录完整性:每次巡查后需详细记录设备状态及异常情况,并存档备查。

  六、EPS应急照明配电室  


 


图片    


环境检查

1、室内温湿度监测确保环境温度≤30℃,湿度≤85%(高温会加速蓄电池老化)。检查通风设施是否正常,防止设备过热。

2、防尘与防潮处理清除设备表面及散热口的积尘,避免影响散热效率。检查是否有水汽凝结或漏水隐患,春夏季节需重点防潮。

3、设备周边安全确保EPS远离易燃物,周边无杂物堆放,防止鼠类啃咬电缆。

市电输入检查

1、电压与相位检测使用万用表测量市电电压是否在正常范围(±25%内)。确认零火线接线正确,避免因错位导致设备故障。

2、切换装置状态验证互投装置能否在0.1~0.25秒内完成市电与逆变切换。

设备运行状态检查

1、控制柜内部检查温度监测:柜内温度是否异常(过高时需通风)。故障指示灯:确认无报警灯亮起,如有需按复位键并记录。

2、电气部件状态断路器与保险丝:检查是否闭合,保险丝是否熔断(需及时更换)。连接线紧固度:排查接线端子松动、过热或锈蚀现象。

3、逆变器与输出工作声音:监听逆变器运行是否平稳,有无异响。显示面板:核对输出电压、电流等参数是否正常(如电池总电压≥10.8V×电池数)。

蓄电池专项检查

1、外观与端子状态检查电池外壳是否有漏液、鼓包或盐化结晶。清除端子锈蚀(断电清洁,涂抹凡士林防锈)。

2、电压与容量监测使用电池管理器查看单体电压是否均衡,总电压不低于额定值的85%。记录电池组充电状态,确保浮充电压稳定(如铅酸电池约13.4~13.8V/节)。

应急功能测试

1、模拟断电切换断开市电输入,验证EPS能否在≤5秒内切换至逆变供电(消防场所需≤0.25秒)59。检查应急照明灯具是否正常点亮,疏散指示标志无故障。

2、负载能力验证确认逆变器在120%过载时可长期运行(持续≥30分钟)。

记录与报告

1、填写巡查登记表使用标准化表格(如《照明型应急电源柜保养记录》),正常项标记“√”,异常项标记“×”并备注。记录内容包括:设备编号、巡查时间、异常现象及处理措施。

2、异常上报流程发现故障(如保险熔断、电池电压异常)需立即上报,并启动维修流程。

注意事项

安全操作:检查前需穿戴绝缘装备,断电操作避免触电。

周期维护:每日巡查外,需结合周检(锈蚀处理)、季检(充放电测试)等深度维护。

备件管理:常备空气开关、保险丝、接线垫圈等易损件,确保快速更换。

1、设备状态检查应急照明灯亮度≥50Lx,疏散指示标志无遮挡。测试主电断电后EPS切换时间≤5秒,持续供电时间≥30分钟。

2、电池维护每月放电测试电池容量,避免过度放电。检查电池端子无腐蚀,外壳无膨胀。

     七、消防控制室     


 


图片    


1、主机与联动确认火灾报警控制器无故障信号,打印机纸充足。每月测试消防广播、声光报警与设备联动功能。

2、人员与记录值班人员持证上岗,熟悉应急预案。每日检查值班记录、设备运行日志完整。

3、环境卫生与安全控制室内是否整洁,地面、设备表面无积尘,禁止存放易燃易爆物品。

4、值班记录与系统日志核查交接班记录是否完整,包括火警、故障处理情况,填写《消防控制室值班记录簿》和《火灾报警系统日检查登记表》。

5、消防报警主机检查联动控制柜各指示灯是否正常显示,确认系统是否处于自动状态,手动/自动切换功能是否正常,测试火灾报警控制器自检功能(报警、消音、复位等)主电源和备用电源是否正常,配电柜是否处于自动状态。

通过系统化巡查,可有效保障消防设施可靠性,降低火灾风险。