首先做好第一步数学管理工作,钢筋下料单的组合整理。


通常项目部在对图纸和下料单对照无误后,便以各种规格的钢筋总量进行材料采购, 这是一种错误做法。


在审核下料单后我们必须进行下一步工作:


把所有同强度等级、同直径的钢筋依长度由长到短的顺序进行一次组合排列,从中去发现一些规律 (相加下料规律、相乘下料规律、混合下料规律等等) ,然后再决定其他工作。 具体如下:



01  钢筋选择进料法


一般来讲,钢筋的进料长度越长越好,这样不仅在下料时少出短料,减少废短头,降低了焊接量,而且在连续接长时能减少接头。但实际工程中,需要的钢筋长度千差万别,要求用较短的整尺钢筋下料后短头最少或者为零。所以应 在采购钢筋时,针对下料单组合排列及工地实际情况,必须对钢筋的长度进行选择。


【举例说明】


例1:

某大型加工楼大梁需用Ф25钢筋,料长9.83m。显然,进10m长钢筋废短头最少。


例2:

某大型加工楼基础桩主筋需用Ф12钢筋,料长2.23m×4=8.92m,2.23×5=11.15m,显然,应进9m长钢筋。 其具体作法是,以每根桩筋为9m/4=2.25m下料,其中1层柱钢筋缩短2cm即可。


例3:

某框架楼,2层,柱筋需对焊接长,二层地面已留出应有长度的钢筋接头,2层层高为4.4m。需对焊的柱筋下料,一般长度等同于层高,不需考虑对焊烧蚀余量,此处为4.4m。考虑在9m长整尺钢筋上易截取的4.5m长钢筋经对焊后,只是让3层地面露出的柱头长度比2层地面露出的柱头长度增加1cm,不妨碍2层主梁钢筋的放置,所以应选择9m长钢筋。


例4:

基础主次梁的焊接接头不允许超过50%,因此,大梁主筋的起头除进12m钢筋以外,还应进一半9m长的钢筋。 改正只有12m钢筋才是最优采购选择的误区。




02  钢筋长短料组合搭配下料


在钢筋制作过程中,同一种规格钢筋往往有多种下料尺寸。不应按下料单中的先后顺续下料(通常做法),而应 根据组合排列的规律先截长料,再做短料 。这是钢筋下料时节省钢筋的一项原则。


【举例说明】


某框架梁需用以下负弯矩筋,现场有9m长Ф25钢筋。①号筋4.2m;②号筋4.7m。


如果按下料单下料的顺序分别下料,在截①号筋时会有600mm短头出现;而如果在截③号筋时,剩余4.3m钢筋,用搭配法下①筋料,只有10cm短头出现。


改正钢筋下料依据钢筋下料单的编号逐一下料的误区。




03  相乘计算钢筋下料法


在调直机普遍使用之前,盘条的调直加工一般是,用绞磨或卷杨机调直后,用大剪子或钢筋切断机随意先断长料然后截取箍筋,这样往往会出现大量的短头。正确的作法是, 在盘条调直后,先计算再截取。


【举例说明】


某标准层主梁需用φ8箍筋3000个,单个箍筋料长1.9m。


在盘条调直后,先计算1.9m×5=9.5(m),调直后的钢筋上截取600根9.5m长直条,然后再截取1.9m长箍筋,不会有短头出现。


改正不经过计算直接先截取9m或12m钢筋然后做箍筋的误区!




04  相加计算钢筋下料法


例:某基础大梁需用以下两种长度的Ф25钢筋,其数量相近。现场有12m长钢筋。 ①Ф25 5.7m;②Ф25 6.2m。 5.7m+6.2m=11.9m


显然,在1根12m长钢筋上可截取5.7m和6.2m长钢筋各一根,比分别截取两种钢筋,可减少短钢筋头。



05  混合计算钢筋下料法


在钢筋下料时,为了减少钢筋短头,需要经常采用相加法和混合法下料。这两种方法 尤其 适用于有多个下料尺寸的较粗钢筋的下料 ,是框架结构中经常采用的下料方法。


【举例说明】


例如:某框架楼需要以下两种长度的Ф20负弯距筋,现场有12m的钢筋。①Ф20 3.8m;②Ф20 4.2m。

3.8m×2+4.2m=11.8m


在一根12m长钢筋上截取2根3.8m钢筋和一根4.2m长钢筋为最佳下料方案。




06  上下层钢筋结合下料法


例:某框架楼层高为4.2m,现需要对焊第二层柱筋。二层地面上已留出650mm长的钢筋柱头,但在常见的9m或12m整尺钢筋上截取4.2m柱筋,均有大量的废短头及焊接头出现。


把第二层柱与第三层柱结合起来推算 ,这两根柱筋加起来总长为4.2m+4.2m=8.4m。 如果设计第二层柱筋取用4.5m(易从9m长整尺钢筋上取得),第三层柱筋取用4m(易从12m整尺钢筋上取得),则4.5m+4m=8.5m,经对焊后在第三层顶板上露出650mm+100mm-2×30mm=690mm长的钢筋柱头。结果既没有短头出现,也避免了短头钢筋再接长的焊接。



07  箍筋形式换用、不受力钢筋少用或不用的钢筋下料法


例1:中山项目部预应力管桩桩心钢筋笼采用Ф8◎200水平箍筋,取得监理同意后采用螺旋箍筋,直径600mm的管桩每10m长桩心可节约大概10m长箍筋。


例2:中山项目部预应力管桩桩心钢筋笼采用Ф12的三根钢筋焊接桩心受力主筋上,作用为架设在桩顶固定钢筋笼不下沉,考虑完全没有力学作用只把Ф12的三根钢筋插入箍筋定位,待桩心混凝土浇注完毕终凝后取出,四千多根管桩节约4000m钢筋。


   



08  一步到位钢筋下料法


例:黄某小区的每幢住宅楼外围均设有66根明柱,柱顶端在一层檐子底部标高为2.050m处封顶,且每根明柱配有6Ф16钢筋.现需要在基础工程中下料。


基础工程柱子的主筋下料时,人们往往习惯于把每根柱子的主筋甩出防潮层以上,并错开搭接,在进行一层施工时再另外下料接长。因为住宅楼结构图不像框架楼结构图那样出示柱子的竖向剖面图,所以人们不太注意防潮层以上柱子的情况而按以上习惯性作法下料。


如果认真查看柱子防潮层以上的情况就会发现,在防潮层以上甩出的较高柱筋的柱头距柱子顶端只有1.36m。所以考虑柱筋下料从基础直接到顶端,总共只有3.4m长,可以一步到位。这样 不仅减少了接头,而且也省去了加密箍筋,预先绑扎柱骨架时应一次把箍筋绑完,不仅节省人工,而且工程质量有保证。


由此可见,柱筋采取一步位法下料,其综合经济效益非常可观。



09  短尺定做钢筋下料法


有的钢筋经销处能进长短不齐但质量合格的钢筋,长度大多在7m以下,可以根据需要截取各种长度的短料,价格也不贵。进这种钢筋短料,不仅无短头,而且也省支了机械切断费用,所以 当工程中需要钢筋短料时,可以根据下料单提前呈报、定做。



10  改接头钢筋下料法


住宅楼的圈梁主筋接长常常采用绑扎搭接,如果采 用焊接方法接长,既节省了绑扎长度的钢筋,也节省了加密箍筋 。综合来看,焊接钢筋需用人工费、电费及电焊条,与绑扎搭接需用的接头费用大致相抵,但可节省箍筋。


   



11  废短钢筋头降格使用下料法


例:某框架楼大梁端头需用Ф20负弯矩筋,料长1.88m;现场有直径Ф22、长2m左右的短钢筋头。可以截取长1.88mФ22短钢筋头代替Ф20钢筋使用。考虑这种作法会增大构件配筋率, 为避免过量配筋,在具体实施时宜降低一个规格使用。



12  无短头起头钢筋下料法


例:某住宅楼基础网片为Ф12钢筋绑扎搭接,现场有12m长钢筋。


施工规范规定:绑扎接头在同一截面内的百分率不大于25%。所以 网片钢筋起头至少以4根相差1.3倍搭接长度的钢筋为一组,然后平行排列。 为避免出现短头,可按以下方法起头。


先截取长度+后余长度=12m

1)2m+10m=12m

2)3m+9m=12m

3)4m+8m=12m

4)5m+7m=12m


可任取两组,并成一组,也可以把12m整长钢筋作为每一组的第5根。但制作时并不与每一组起头捆在一起而单在布筋时单独排列。这种起头方法没有短钢筋头。


在框架楼大梁起头时,如果现场只有一种长度的整尺钢筋,可以把整尺钢筋一分为二,与整尺钢筋各50%起头。