控制逻辑要求如下:
1.送风机、排风机应连锁启停,以确保空调房间的正压,启停顺序为:先开送风机,再开排风机;先关排风机,延时关送凤机。
2.电动风阀与送风机、排风机联锁开闭,当风机停止后,所有电动风闼及水路电动阀门(SV-1)、蒸汽调节网(SV-2)(本项目没有)等也全部关闭(其中冬季:热水阀先于风机和风闼开启,后于风机和风阏关闭:风机开启3~5分钟后,再开启加湿阀(SV-2),关闭加湿案(SV-2)5~6分钟后(本项目没有),再关闭风机。)。
3.冬季工况,SV-1号保持最小10%开度以防冻。当盘管后温度低于5℃时,防冻开关发出报警,自动停止风机运行,连锁关闭新凤风同(FV-1)全开教水调节阀(SV-1),同时,在中控室发出声光报警。
4.当过滤器阻力超过设定值(即:两倍初阻力值时),在中控室发出报警信号。
5.夏季工况:(1)DDC控制器采用湿度优先控制法,根据回风湿度hr与设定值的差值,通过PID运算,调节冷水间(SV-1)开度,使回风湿度hr不高于设定值。(2))DDC控制器根据回风温度tr与设定值的差值,通村PID运算,同时调节一、二次回风闼FV-2、FV-3的开度。改变一、二次回风的比例,并保持总回风量不变,使回风温度tr维持恒定,FV-1,FV-2,FV-3的初始闷位是设计工况下各风量下的闷位。
6.冬季工况
(1)关闭二次回风阁(FV-3),将新风网(FV-1)、排风网(FV-4)及一次回凤阀(FV-2)置于最小新风比的阀位。
(2)DDC控制器根据回风温度tr与设定值的差值,通过PID运算,调节热水阀(SV-1)开度,使回风温度tr维持恒定。
(3)DDC控制器根据回风湿度(hr)与设定值的差值,通过PID运算,调节SV-2开度,使回风湿度维持恒定。
7.过渡季前期,控制系统检测室内、外空气的温、湿度并在焓值比较器内进行比较,当室外空气的焓值小于室内空气的焓值时,二次回风阀(FV-3)关闭,采用全新风+冷水阀(SV-1)调节,直至SV-1完全关闭进入过渡季工况。
8.过渡季工况
二次回风阀(FV-3)和水阀SV-1关闭。DDC控制器根据回风温度tr调节新风阀(FV-1)、一次回风阀(FV-2)及排风阀(FV-4)的开度,利用室外新风降温,使回风温度维持恒定。