土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 影剧场座椅送风二次回风系统控制

影剧场座椅送风二次回风系统控制

发布于:2025-06-19 09:53:19 来自:暖通空调/通风排烟

来源:郭鹏学暖通

|

作者:郭鹏学暖通

[复制转发]

搞了一个剧场的座椅送风管系统,为了提高舒适度,避免吹冷风感,空调系统采用的是二次回风系统以提高送风管温度;另外在恒温恒湿的空调系统中,受限于送风温差的限制,避免冷热抵消造成能量浪费,也会用到二次回风系统。最近没事把控制逻辑梳理了一下,其自控点位图如下(看不清可点击放大,很多内容是参考赵文成老师的中央空调自控的书籍)。
图片

控制逻辑要求如下:

1.送风机、排风机应连锁启停,以确保空调房间的正压,启停顺序为:先开送风机,再开排风机;先关排风机,延时关送凤机。

2.电动风阀与送风机、排风机联锁开闭,当风机停止后,所有电动风闼及水路电动阀门(SV-1)、蒸汽调节网(SV-2)(本项目没有)等也全部关闭(其中冬季:热水阀先于风机和风闼开启,后于风机和风阏关闭:风机开启3~5分钟后,再开启加湿阀(SV-2),关闭加湿案(SV-2)5~6分钟后(本项目没有),再关闭风机。)。

3.冬季工况,SV-1号保持最小10%开度以防冻。当盘管后温度低于5℃时,防冻开关发出报警,自动停止风机运行,连锁关闭新凤风同(FV-1)全开教水调节阀(SV-1),同时,在中控室发出声光报警。

4.当过滤器阻力超过设定值(即:两倍初阻力值时),在中控室发出报警信号。

5.夏季工况:(1)DDC控制器采用湿度优先控制法,根据回风湿度hr与设定值的差值,通过PID运算,调节冷水间(SV-1)开度,使回风湿度hr不高于设定值。(2))DDC控制器根据回风温度tr与设定值的差值,通村PID运算,同时调节一、二次回风闼FV-2、FV-3的开度。改变一、二次回风的比例,并保持总回风量不变,使回风温度tr维持恒定,FV-1,FV-2,FV-3的初始闷位是设计工况下各风量下的闷位。

6.冬季工况

(1)关闭二次回风阁(FV-3),将新风网(FV-1)、排风网(FV-4)及一次回凤阀(FV-2)置于最小新风比的阀位。

(2)DDC控制器根据回风温度tr与设定值的差值,通过PID运算,调节热水阀(SV-1)开度,使回风温度tr维持恒定。

(3)DDC控制器根据回风湿度(hr)与设定值的差值,通过PID运算,调节SV-2开度,使回风湿度维持恒定。

7.过渡季前期,控制系统检测室内、外空气的温、湿度并在焓值比较器内进行比较,当室外空气的焓值小于室内空气的焓值时,二次回风阀(FV-3)关闭,采用全新风+冷水阀(SV-1)调节,直至SV-1完全关闭进入过渡季工况。

8.过渡季工况

二次回风阀(FV-3)和水阀SV-1关闭。DDC控制器根据回风温度tr调节新风阀(FV-1)、一次回风阀(FV-2)及排风阀(FV-4)的开度,利用室外新风降温,使回风温度维持恒定。


转自阀门的故事 ,版权属于原作者,供学习交流。