1. 空调末端装置安装(风机盘管安装)


 


工艺流程

施工准备→测量放线→支吊架安装→设备吊装→坡度调整→风管连接→水管连接→验收

控制要点

①检验风机盘管的规格型号、外观、风机运转情况;

②风机盘管坡度要正确,坡向排水侧;

③设备支吊架要满足标准及设计的要求;

④风机盘管的风管及水管连接应该采用软连接;

⑤风机盘管与支吊架连接处宜加设软胶垫,以减少设备与支吊架共振的风险。

质量要求

①风机盘管进场后要经过加电试运转,三速风机顺序正常,风机内无杂物,风 机叶片不刮外壳;

②风机盘管要经过水压试验,压力为工作压力的1.5倍,不小于0.6MPa;

③安装大型风机盘管时吊架要做好拉拔试验,满足承重要求。风机盘管本身要 有满足冷凝水盘排水的坡度,一般不小于3‰;

⑤风机盘管与冷冻水管连接应采用不锈钢软连接。与风管连接采用帆布软连   接,软连接不宜超过300mm,帆布必须张紧。

注解:相关详细质量要求详见:设计图纸、《GB50243-2016》《GB50738-2011》

2. 空调末端装置安装(空气处理机组安装)


 


工艺流程

施工准备→基础验收→机组底板安装→机组内部设备安装→外围框架安装→外围板安装→整体板缝打胶→各种管道连接→验收

控制要点

①检验各零部件规格型号、外观,检验基础的尺寸平整度;

②空调机组内部功能段位设置正确;

③各种型材、板材、设备在安装前要仔细检查有无磕碰、变形;

④各种管道接管安排要合理美观。

质量要求

①机组内静压保持在正压段700MPa,负压段-400MPa时,机组漏风率不大于2%。用于净化空调系统的机组,机组内静压应保持在1000MPa,漏风率不大于1%;

②机组风量不小于30000m3/h,机组内保持静压1000MPa条件下,箱体变形率不超过4mm/m;

③机组的各种接管宜采用柔性接头。

注解:相关详细质量要求详见:设计图纸、《GB50243-2016》《GB50738-2011》

3. 空调制冷系统设备安装


 


工艺流程

施工准备→基础尺寸、平整度验收→设备吊装→找平找正→管道连接→验收

控制要点

①检验设备的规格型号、外观,检验基础的尺寸平整度;

②安装前对吊装口的尺寸,运输路线的沿途的门的尺寸进行测量,是否满足设 备运输的需要。对运输路线、设备周围的障碍物进行清理,以免碰坏设备;

③冷水机组设备自重较大,要合理选择减震设备;

④空调系统管道要经过水压。

质量要求

①安装前要对设备的型号、规格、参数等严格验收,满足设计要求。对外表进 行检查,应无损伤,无漏油液,随机文件、材料齐全;

②用地脚螺栓固定的制冷设备或制冷附属设备,其垫铁的放置位置应正确、接 触紧密;螺栓有防松动措施;

③整体安装的制冷机组,其机身纵、横向水平度的允许偏差为1‰。

注解:相关详细质量要求详见:设计图纸、《GB50243-2016》《GB50738-2011》

4. 空调水系统管道与附件安装(管道及支吊架安装)


 

工艺流程

对外表进行检查,应无损伤,无漏油液,随机文件、材料齐全;

②用地脚螺栓固定的制冷设备或制冷附属设备,其垫铁的放置位置应正确、接 触紧密;螺栓有防松动措施;

③整体安装的制冷机组,其机身纵、横向水平度的允许偏差为1%。

注解:相关详细质量要求详见:设计图纸、《GB50243-2016》《GB50738-2011》

5. 空调水系统管道与附件安装(阀门及附件安装)


 


工艺流程

施工准备→ 阀门检查→ 阀门强度、严密性试验→ 阀门安装→与管道一起试验→与管道一起保温→验收

控制要点

①检验阀门的材质、形式、连接方式;

②工作压力大于1.0MPa的阀门进场进行强度及严密性试验;

③阀门安装的位置、方向要正确,手动阀门的手把设置在易于操作的位置;

④法兰连接的阀门宜采用镀锌螺栓,连接后螺母根部外漏螺纹长度为的螺栓直径的二分之一,不宜过长或者过短。

质量要求

①阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍,严密性试验为公称压力的1.1倍;

②成排安装的阀门应该排列整齐美观,在同一平面上的允许偏差为3mm;

③过滤器的安装位置应便于过滤网的拆装和清洗;

④空调水系统应在系统高处和所有可能聚集空气的位置设置排气阀;

⑤阀门宜设置标志,应写明阀门位置、作用、常开/常闭等信息。

注解:相关详细质量要求详见:设计图纸、《GB50243-2016》《GB50738-2011》