土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷循环系统的四大件与核心部件有哪些?

制冷循环系统的四大件与核心部件有哪些?

发布于:2025-07-04 10:12:04 来自:暖通空调/制冷技术

来源:制冷百科

|

作者:制冷百科

[复制转发]


一个完整的制冷系统通常由以下四个基本部件构成:

1. 压缩机

2. 冷凝器

3. 节流装置(膨胀阀)

4. 蒸发器


我们可以将整个制冷过程归纳为:“两个控制,两个转换”:

- 控制:压缩机控制气体状态;节流装置控制液体流量;

- 转换:冷凝器实现气→液相变放热;蒸发器实现液→气相变吸热;


1. 压缩机 —— 系统动力源

压缩机的作用是:

- 吸入来自蒸发器的低温低压蒸汽;

- 将其压缩成高温高压蒸汽;

- 排出至冷凝器。


为什么要压缩?

如果直接将低温低压的蒸汽排入冷凝器,常温下已经高于制冷剂的沸点,无法实现冷却和冷凝。因此必须通过压缩提高制冷剂的压力,使得其沸点高于环境温度,这样才能顺利散热并冷凝为液体。

> 压力与沸点关系:  

> - 压力越高 → 沸点越高  

> - 压力越低 → 沸点越低  

这样,通过压缩机加压,制冷剂才能在冷凝器中向外界释放热量,并完成从气态到液态的转变。常见压缩机类型包括涡旋式、转子式、螺杆式、活塞式等。可通过视频了解其工作原理。


         



2. 冷凝器 —— 放热设备

冷凝器的作用是:

- 将压缩机排出的高温高压蒸气冷却成液体;

- 并将热量释放到环境中。


根据冷却介质的不同,冷凝器可分为:

- 水冷式

- 风冷式

- 水风混合冷却式

空调冷凝器多采用翅片盘管式结构,并通过将铝合金翅片压制成特殊形状来增大换热面积,提升换热效率。


3. 节流装置(膨胀阀)

节流装置的主要功能是:

- 节流降压:将高压液体制冷剂减压为低压液态或气液混合物;

- 调节流量:根据负荷变化调整供液量,确保系统稳定运行。


毛细管是一种简单且无运动部件的节流装置,适用于小型制冷设备如家用冰箱、分体空调等。


热力膨胀阀(感温式膨胀阀):安装于蒸发器进口,其感温包紧贴蒸发器出口管道,用于感知出口温度。


电子膨胀阀:一种智能节流元件,广泛应用于变频空调及冷冻冷藏系统中。微处理器控制,响应速度快;可精确调节开度;可结合温度传感器和压力传感器反馈信号进行闭环控制;还可采用前馈+反馈复合控制方式,提高控制精度。


图片


4. 蒸发器 —— 吸热设备

蒸发器的作用是:

- 将液态制冷剂蒸发为气态;

- 在此过程中吸收周围热量,达到制冷目的。

为了防止冷凝水堵塞空气流通通道,蒸发器的翅片间距通常比冷凝器大,并且表面会进行亲水处理(如使用亲水铝箔),以降低水的表面张力,保证良好的通风性能。


5. 四通阀

四通阀是热泵型空调的重要部件,用于切换制冷剂流向。

- 制冷模式:室内侧为蒸发器,室外侧为冷凝器;

- 制热模式:角色反转,室内侧为冷凝器,室外侧为蒸发器。

四通阀由先导阀、主阀和电磁线圈组成,通过电磁控制实现方向切换。


图片


6. 双向电磁阀

用于控制制冷剂的“通断”操作,常见于膨胀阀前的液管上。


7. 单向阀

只允许制冷剂单向流动,防止倒流,又称止逆阀。


8. 截止阀

手动控制启闭的阀门,用于关闭或开启制冷剂流动。


图片


9. 干燥过滤器

安装位置:一般位于冷凝器与膨胀阀之间。

功能:

- 吸收系统中的水分;

- 滤除杂质;

- 防止冰堵、脏堵。


10. 气液分离器(储液器)

功能:

- 分离气态与液态制冷剂;

- 防止压缩机吸入液态制冷剂(液击);

- 根据负荷变化调节供液量。


11. 视液镜(液视镜)

安装在膨胀阀上游,用于观察制冷剂流动状态和判断是否有水分存在。

颜色指示:

- 绿色:干燥正常;

- 黄色:含水较多,需更换干燥过滤器。


图片


12. 风扇组件

轴流风扇

- 多用于室外机;

- 特点:风量大、效率高、成本低;

- 缺点:风压低、噪音较大。


离心风扇

- 常用于窗式空调室内侧或柜式空调室外机组;

- 特点:结构紧凑、风量大、噪音较低。


贯流风扇

- 应用于壁挂式空调室内机;

- 特点:气流均匀、送风距离远。


图片


13. 油分离器

压缩机排气中含有冷冻油,油分离器可将大部分润滑油分离出来并返回压缩机,减少油在系统中的循环。垂直安装,利于油的顺畅回流。


14. 消音器

压缩机排气流速高达10~25 m/s,会产生较大噪音,消音器可有效降低运行噪声。垂直安装,注意配管插入深度,以保证消音效果。


图片


15. 储液器

用于储存因负荷变化而多余的制冷剂,避免系统中过多制冷剂积存。多联机或多台室内机系统。


16. 压力传感器

用于检测系统压力并将信号传递给控制系统。


17. 压力开关

用于保护系统免受过高或过低压力的影响。

触发机制:

- 压力超出设定值 → 动作,控制电路通断;

- 压力恢复正常 → 自动复位。


图片


18. 温度传感器(NTC热敏电阻)

特性:温度升高 → 电阻减小;温度下降 → 电阻增加。

常见类型及安装位置:

- 室内环境温度传感器:安装于室内进风口;

- 室内盘管温度传感器:安装于蒸发器管道;

- 室外环境温度传感器:安装于室外散热器;

- 室外盘管温度传感器:同样安装于室外散热器;

- 压缩机排气温度传感器:监测排气温度;

- 压缩机底部温度传感器:监控是否有冷媒回液或不足。

此外还有:

- 过冷盘管温度传感器;

- 功率晶体模块温度传感器;

- 出风温度传感器等。


19. 风扇电机

- 多为单相异步电机;

- 调速方式:定子绕组抽头调速、可控硅调速等。


图片


20. 过冷管组

分为一级和二级过冷组,后者多用于大型多联机系统。

作用:

- 延长毛细管长度;

- 降低蒸发压力与温度;

- 提升制热效果,增强吸热能力。


21. 电加热器

用于辅助加热,常见类型:

- PTC加热器:小型空调常用,自动恒温发热;

- 电加热管:大中型空调使用。


故障排查要点:

- 测电阻判断是否断路或短路;

- 检查温度传感器是否正常;

- 检查线路板是否正常输出加热信号;

- 绝缘检测:阻值应大于30MΩ。


22. 加热带(加热丝)

作用:防止压缩机在低温环境下启动时发生液压缩。

原理:加热带通电后加热压缩机壳体,提前蒸发内部可能存在的液态制冷剂,保护压缩机寿命。


图片


总结:本文系统地介绍了制冷的基本原理、四大核心部件的工作原理以及各种辅助部件的功能与作用。通过这些组件的协同工作,实现了制冷系统的高效、稳定运行。无论是家用空调还是工业制冷设备,理解这些基础原理对于设备选型、维护保养和故障诊断都具有重要意义。