管道安装的一般规定
1.管道安装一般应具备下列条件,
(1)与管道有关的土建工程经检查合格,满足安装要求
(2)与管道连接的设备找正合格、固定完毕;
(3)必须在管道安装前完成的有关工序如清洗、脱脂、内部防腐与衬里等已进行完毕;
(4)管子、管件及阀门等已经检验合格,并具备有关的技术证件;
(5)管子、管件及阀门等已按设计要求核对无误,内部已清理干净,不存杂物。
2.管道的坡向、坡度应符合设计要求。
3.管道的坡度,可用支座下的金属垫板调整,吊架用吊杆螺栓调整。垫板应与预埋件或钢结构进行焊接,不得加于管道和支座之间。
4. 法兰、焊缝及其他连接件的设置应便于检修,并不得紧贴墙壁、楼板或管架上。
5.合金钢管道不应焊接临时支撑物,如有必要时应符合焊接的有关规定。
6.脱脂后的管子、管件及阀门,安装前必须严格检查,其内外表面是否有油迹污染,如发现有油迹污染时,不得安装,应重新脱脂处理。
7.埋地管道安装时,如遇地下水或积水,应采取排水措施。
8. 埋地管道试压防腐后,应办理隐蔽工程验收,并填写《隐蔽工程记录》(表11-1-1)及时回填土,并分层夯实。
9.管道穿越道路,应加套管或砌筑涵洞保护。
10。与传动设备连接的管道,安装前须将管内部清理干净。
11,当设计或设备制造厂无规定时,对不允许承受附加外力的传动设备,在设备法兰与管道法兰连接前,应在自由状态下,检查法兰的平行度和同轴度,允许见表11-1-2。
12。管道系统与设备最终封闭连接时,应在设备联轴节上架设百分表监视设备位移。转速大于6000r/min时,其位移值应小于0.02mm;转速小于或等于6000r/min时,其位移值应小于0.05mm。需预拉伸(压缩)的管道与设备最终连接时,设备不得产生位移。
13·管道安装合格后,不得承受设计外的附加载荷。
14.管道经试压、吹扫合格后,应对该管道与设备的接口进行复位检查,其偏差值应符合本节第11条、第12条的规定,如有超差,应重新调整,直至合格。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!