土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 关于废气处理前后流量问题的答复

关于废气处理前后流量问题的答复

发布于:2025-10-15 10:16:15 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
1.关于废气处理前后流量
     
问: 你好,固定污染源废气排放监测过程中,废气处理设施前标干流量和处理后的标干流量之间偏差多少合理,偏差怎么计算,是处理前后之间差除以处理前流量或处理后流量,又或是除以前后流量中的最小值吗。有相关标准或技术规范之类的文件吗?      
 
答: 您好,现行环境监测标准或技术规范未见固定污染源废气处理设施前后的标干流量之间偏差大小做出明确要求。在《大气污染治理工程技术导则》(HJ 2000-2010)中5.2.11小节描述“一般送、排风系统管道漏风率宜采用3%~8%,除尘系统的漏风率宜采用5%~10%”,该信息可供参阅。以上答复供参考,具体可进一步咨询相关标准解释单位。感谢您的关注和支持!
 
2.国控污染源联网政策咨询
   
问: 尊敬的省生态环境厅专家领导您好!咨询一下,是否只要在行业《排污单位自行监测指南技术指南》中要求企业排污口监测频次按“自动监测”的,该排污口除了要安装环境质量在线监测设施外,还必须与“国控平台”联网呢?能否提供一下相关政策文件依据。谢谢。    
 
答: 您好,根据《排污许可管理条例》第二十条规定:实行排污许可重点管理的排污单位,应当依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备,并与生态环境主管部门的监控设备联网。未实行排污许可重点管理的企业,遵照各行业类别《排污单位自行监测技术指南》执行,如地方有特殊管理要求的,从其规定。感谢您的关注与支持!  
3.自动监测数据公示
     
问: 问目前广东省环保厅是只有生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据公开平台吗?对于其他的企业,是否有自动检测数据公示平台,公众可以通过平台查看      
 
答: 您好,广东省生态环境厅并非仅设生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据公开平台,还通过 “广东省排污单位自行监测信息公开平台”,公开化工、火电、钢铁等多行业企业的自行监测数据,公众可登录平台查询,也可通过省生态环境厅公众网相关专栏获取平台入口及操作指引。感谢您的关注与支持!

    自: 广东省生态环境厅

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    资料不错,学习了,谢谢楼主分享

    2025-10-16 07:07:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

固废处理

返回版块

9996 条内容 · 185 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

烟气在线监测系统环保认证证书要求、建筑工地固体废物的管理等4个问题的回复

1. 烟气在线监测系统环保认证证书要求 问: 烟气在线监测系统环保认证证书的强制性要求在哪个规范或者标准里,麻烦给提供下名称 答: 根据《污染源自动监控管理办法》(原环保总局令第 28 号)第十一条,烟气在线监测系统作为污染源自动监控设备,其核心仪器必须通过国家环境保护主管部门指定的检测机构的 “适用性检测”,并取得《适用性检测合格证明》。感谢您的关注与支持!