来源:弦云工作室 如有侵权,请联系删除
要点提炼
①挡烟垂壁高度,最小值 不低于500mm
②用于蓄积火灾烟气的空间,储烟仓高度即设计烟层厚度
③ 自然排烟时 ,厚度不小于空间净高20%,且不小于500mm
④ 机械排烟时 ,不小于净高10%,且不小于500mm
⑤单节宽度不应 大于2000mm
一、 挡烟垂壁是什么?
01 挡烟垂壁定义
挡烟垂壁是用不燃烧材料制成 , 从顶棚下垂不小于500mm的固定或活动的 挡烟设施 ,垂直安装在建筑顶棚、梁或吊顶下。其标准代码为XF 533-2012。 主要用于高层或超高层大型商场、写字楼以及仓库等场合,能有效阻挡烟雾在建筑顶棚下横向流动
02挡烟垂壁种类
挡烟垂壁按安装方式分为:①固定式挡烟垂壁和②活动式挡烟垂壁两类。
按挡烟部件材质分为:①柔性挡烟垂壁、②钢性挡烟垂壁。③玻璃挡烟垂壁
①固定式柔性挡烟垂壁:
采用不燃无极复合材料制成,一般固定安装在吊顶或顶梁上,不能移动和调节。
②固定式钢性挡烟垂壁:
一般固定安装在吊顶或顶梁上,不能移动和调节。
③ 固定式玻璃挡烟垂壁:
采用防火玻璃材料制成,一般固定安装在吊顶或顶梁上,不能移动和调节。
04活动式挡烟垂壁
①活动式翻板挡烟垂壁:
翻板式挡烟垂壁是一种电动挡烟垂壁,由卷轴、防火钢板、电机、按钮、钢丝绳、外框组成。 利用钢丝绳配合滑轮连接卷轴,结合电机使控制卷轴来带动整个挡烟垂壁的升降。
二、 挡烟垂壁的高度
该怎么计算?
图文解析
挡烟垂壁,是垂直安装在吊顶下,避免在火灾时烟雾乱窜的消防设施。
△无挡烟垂壁时
配合消防排烟,可以减少烟雾的影响,保障安全逃生和救援时间
△增添挡烟垂壁后
挡烟垂壁的设计规范 主要参考 《建筑防烟排烟系统技术标准》图示 15K606
例如, 建筑中庭与周围场所没有防火隔墙和卷帘时,应设置挡烟垂壁
设置排烟设施建筑内,敞开楼梯和自动扶梯开口部应设置挡烟垂壁等设施
挡烟垂壁高度, 最小值不低于500mm
用于蓄积火灾烟气的空间,储烟仓高度即设计烟层厚度
什么时候要采用挡烟垂壁分隔防烟分区?(现展示两种)
① 吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时。
② 有密闭式吊顶时。
两种不需要挡烟垂壁分隔防烟分区情况
① 利用隔墙分隔防烟分区
自然排烟时 , 厚度不小于 空间净高20% ,且 不小于500mm
机械排烟时 , 不小于净高10%,且不小于500mm
单节宽度不应大于2000mm ,这些规范设计师必须了解
最后,来看一下,玻璃挡烟垂壁的施工工艺
1.施工准备、2. 测量定位
3.安装玻璃基层钢架、吊杆 和 主龙骨
4.吊挂玻璃挡烟垂壁|
5.安装边龙骨、次龙骨和护角条
6.安装石膏板
7.嵌缝处理 、 上面漆
相关规范文件:
1、《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018年版)、
2、《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022)
3、《建筑设计防火规范》图示 18J811-1
4、 《建筑防烟排烟系统技术标准》图示 15K606
[1]
挡烟垂壁_搜狐百科
[2]
行业标准 - 全国标准信息公共服务平台 全国标准信息公共服务平台
[3]
技术 挡烟垂壁的高度如何计算? 别抢我的棒棒糖
[4] 【图解】挡烟垂壁种类全合集及电动挡烟垂壁行程调节- 消防产品技术
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.91 万条内容 · 624 人订阅
阅读下一篇
通风系统设计:送风口与回风口布置原则一、送风口布置间距 回风口应根据具体情况布置 一般原则:(1)人不经常停留的地方;(2)房间的边和角;(3)有利于气流的组织。 二、标准型号风盘所接散流器的尺寸表-办公室 注:办公室推荐送风口流速:2.5-4.0m/s 风机盘管接风管的风速:通常为1.5—2.0m/s之间,不能大于2.5m/s,否则会将冷凝水带出来。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发