土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 挡烟垂壁高度最小值不低于多少?

挡烟垂壁高度最小值不低于多少?

发布于:2025-10-21 14:43:21 来自:暖通空调/通风排烟

来源:机电天下

[复制转发]


来源:弦云工作室  如有侵权,请联系删除


   


要点提炼

①挡烟垂壁高度,最小值 不低于500mm   

②用于蓄积火灾烟气的空间,储烟仓高度即设计烟层厚度 

自然排烟时 ,厚度不小于空间净高20%,且不小于500mm

机械排烟时 ,不小于净高10%,且不小于500mm

⑤单节宽度不应 大于2000mm


一、 挡烟垂壁是什么?


  01 挡烟垂壁定义  


     

挡烟垂壁是用不燃烧材料制成 从顶棚下垂不小于500mm的固定或活动的 挡烟设施 ,垂直安装在建筑顶棚、梁或吊顶下。其标准代码为XF 533-2012。 主要用于高层或超高层大型商场、写字楼以及仓库等场合,能有效阻挡烟雾在建筑顶棚下横向流动


  02挡烟垂壁种类  


挡烟垂壁按安装方式分为:①固定式挡烟垂壁和②活动式挡烟垂壁两类。

按挡烟部件材质分为:①柔性挡烟垂壁、②钢性挡烟垂壁。③玻璃挡烟垂壁


  03固定式挡烟垂壁  
     


①固定式柔性挡烟垂壁:

采用不燃无极复合材料制成,一般固定安装在吊顶或顶梁上,不能移动和调节。

     

②固定式钢性挡烟垂壁:

一般固定安装在吊顶或顶梁上,不能移动和调节。

     

固定式玻璃挡烟垂壁:

采用防火玻璃材料制成,一般固定安装在吊顶或顶梁上,不能移动和调节。

     


  04活动式挡烟垂壁  

①活动式翻板挡烟垂壁:

翻板式挡烟垂壁是一种电动挡烟垂壁,由卷轴、防火钢板、电机、按钮、钢丝绳、外框组成。 利用钢丝绳配合滑轮连接卷轴,结合电机使控制卷轴来带动整个挡烟垂壁的升降。

            
②活动式重力挡烟垂壁:      
利用重力让挡烟垂壁在烟气的作用下关闭,并利用自身的重量压住底部的密封板,从而形成一个密闭的隔离空间,避免烟气进入其他区域。       它包括了本体、密封板和传动杆三部分。本体是由多个环状组件组成的,这些组件通过牙和槽相互咬合,从而形成一条挂在天花板上的链条。而密封板则是固定在挂链下端的金属板,它可以通过传动杆带动,并自动密封通道口,从而实现挡烟的作用。      
       

     
③活动式电动帘布挡烟垂壁:
     
电动挡烟垂壁 由电机、控制箱、卷轴、柔性防火布、控制按钮等构成。                   


二、  挡烟垂壁的高度 

 该怎么计算?

     


 图文解析 


挡烟垂壁,是垂直安装在吊顶下,避免在火灾时烟雾乱窜的消防设施。

     
     
     

△无挡烟垂壁时

配合消防排烟,可以减少烟雾的影响,保障安全逃生和救援时间 

     

△增添挡烟垂壁后


挡烟垂壁的设计规范  主要参考 《建筑防烟排烟系统技术标准》图示  15K606

         

                             

例如, 建筑中庭与周围场所没有防火隔墙和卷帘时,应设置挡烟垂壁

     


设置排烟设施建筑内,敞开楼梯和自动扶梯开口部应设置挡烟垂壁等设施

     


挡烟垂壁高度, 最小值不低于500mm  

用于蓄积火灾烟气的空间,储烟仓高度即设计烟层厚度 

     

     

什么时候要采用挡烟垂壁分隔防烟分区?(现展示两种)

吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时。

     


有密闭式吊顶时。

     

两种不需要挡烟垂壁分隔防烟分区情况

利用隔墙分隔防烟分区

     
利用隔墙分隔防烟分区      
     


自然排烟时 厚度不小于 空间净高20% ,且 不小于500mm

     


机械排烟时 不小于净高10%,且不小于500mm

     
     


单节宽度不应大于2000mm ,这些规范设计师必须了解  

     


最后,来看一下,玻璃挡烟垂壁的施工工艺

     


1.施工准备、2. 测量定位

     


3.安装玻璃基层钢架、吊杆 和 主龙骨

4.吊挂玻璃挡烟垂壁|

5.安装边龙骨、次龙骨和护角条

6.安装石膏板 

         
         
         
         
         
         
         
         

7.嵌缝处理 、 上面漆

     
     
     
     


相关规范文件:

1、《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018年版)、

2、《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022)

3、《建筑设计防火规范》图示  18J811-1

4、 《建筑防烟排烟系统技术标准》图示  15K606


参考资料

  • [1]

    挡烟垂壁_搜狐百科

  • [2]

    行业标准 - 全国标准信息公共服务平台 全国标准信息公共服务平台

  • [3]

    技术 挡烟垂壁的高度如何计算? 别抢我的棒棒糖

  • [4] 【图解】挡烟垂壁种类全合集及电动挡烟垂壁行程调节- 消防产品技术


END      