2.3 供暖、通风和空调系统防火控制

2.3.1 供暖系统

★根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第9.2.1条,甲、乙类火灾危险性场所内不应采用明火、燃气红外线辐射供暖。存在粉尘爆炸危险性的场所内不应采用电热散热器供暖。在储存或产生可燃气体或蒸气的场所内使用的电热散热器及其连接器,应具备相应的防爆性能。【图示2.3.1-1】(X)

2.3.2 通风和空调系统

★根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.3.5条,通风和空气调节系统的管道、防烟与排烟系统的管道穿过防火墙、防火隔墙、楼板、建筑变形缝处,建筑内未按防火分区独立设置的通风和空气调节系统中的竖向风管与每层水平风管交接的水平管段处,均应采取防止火灾通过管道蔓延至其他防火分隔区域的措施。【图示2.3.2-1】(√)

★根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第9.3.12条,公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。【图示2.3.2-2】(X)

★根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第9.3.13条,防火阀的设置应符合下列规定:

  1. 防火阀宜靠近防火分隔处设置;
  2. 在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料;

★根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005第6.0.4条,灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。【图示2.3.2-3】(X)

2.4 爆炸危险场所的通风

★根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第9.1.3条,排除有燃烧或爆炸危险性物质的风管,不应穿过防火墙,或爆炸危险性房间、人员聚集的房间、可燃物较多的房间的隔墙。
★根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第9.3.3条,排除有燃烧或爆炸危险性气体、蒸气或粉尘的排风系统应符合下列规定:

  1. 应采取静电导除等静电防护措施;【图示2.4-1】(X)
  2. 排风设备不应设置在地下或半地下;
  3. 排风管道应具有不易积聚静电的性能,所排除的空气应直接通向室外安全地点。

★根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第9.3.2条,厂房内有爆炸危险场所的排风管道,严禁穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙。


 