只在前室加压送风的问题
zhuxinghao
zhuxinghao Lv.3
2008年09月17日 15:08:22
来自于通风排烟
只看楼主

看到一本资料上说,只在前室加压送风时,宜采用顶送风口或采用空气幕形式。我是新手,对于这个顶送风口和空气幕不是很了解。有没有大虾解释下,或者,有没有图纸给小弟参考下?

看到一本资料上说,只在前室加压送风时,宜采用顶送风口或采用空气幕形式。
我是新手,对于这个顶送风口和空气幕不是很了解。
有没有大虾解释下,或者,有没有图纸给小弟参考下?
hlyu
2008年09月17日 15:51:07
2楼
不会吧,顶送!前室加压送风属于防烟系统工程,排烟口才设置在房间的上部,加压送风口一般设置在房间的下部。这样才能将烟气逼走(烟气是集中在房间的上部),保证疏散人员的安全。
回复
zhuxinghao
2008年09月17日 16:00:42
3楼
我就是觉得奇怪,怎么会是顶送,空气幕?
回复
toplhc
2008年09月18日 20:23:55
4楼


“防”烟不是考虑烟进来之后把烟逼走,防不是排,或者逼,如果烟进来了,那防烟就是失败的

防烟设计是使烟进不来前室

[ 本帖最后由 toplhc 于 2008-9-18 20:25 编辑 ]
回复
toplhc
2008年09月18日 20:30:08
5楼


这是上海地标的规定,是为了防止送风气流直接冲入楼梯间,在前室门口局部形成负压,而导致卷入烟气进入前室
回复
zhuxinghao
2008年09月19日 09:17:59
6楼



那这个顶送风口是什么意思,在前室的风井上部开口?