在做测试点的时候,测试点必须放在引下线上吗?从接地网或接地极上的其他点引出测试点不可以吗?还有,在做防雷引下线的时候,举个例子,中间一个塔楼,塔楼周围是裙房,离塔楼30~50米,在做引下线的时候,是直接利用塔楼柱子里的钢筋直接引到基础上,还是到裙楼的屋面后,沿裙楼的屋面拐到裙楼的外侧然后在引到基础接地网上?欢迎大家讨论。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dwfgoodboy
    dwfgoodboy 沙发
    回答的有道理,有没有其他更好的解释?恳请各位给予解答?
    2008-09-24 16:04:24

    回复 举报
    赞同0
  • zhqmymail
    zhqmymail 板凳
    防雷检测点从引下线引出是最符合实际检测需要的。从桩引出不考虑,因为施工难度过大。地梁引出也可以,只是我认为过度对地梁进行焊接有损钢筋强度。而且焊接长度不能保证
    对于引下线,应该直接利用塔楼柱子里的钢筋引到基础上
    以上一家之言
    2008-09-24 12:18:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.71 万条内容 · 238 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:如何计算防雷接地中各种长度

请问:1、定额中的避雷引下线敷设中,有利用建筑物主筋引下一条,在计算中,如何计算其长度? 2、均压环敷设利用圈梁钢筋,这个长度应该怎么算啊?还有,多少层开始需要做均压环?我是初学者,请各位朋友多多指教!谢谢!