土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 医院电缆选择问题

医院电缆选择问题

发布于:2008-12-10 10:38:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近接到一个项目是一个医院的。

翻看了规范,上面对电缆的选则没有陈述。

我考虑到病人身体比较虚弱,特别是呼吸道疾病病人对气体更加敏感的问题,想采用无卤低烟阻燃耐火电缆电线WDZN-YJE,WDZN-BYJ,他们在火灾燃烧时候不会像普通阻燃耐火电缆用XLPE聚氯乙烯绝缘那样产生毒气,但是这种阻燃耐火电缆成本要比XLPE电缆电线高很多。

请问各位大虾,你们在做医院的时候采用的是无卤低烟阻燃耐火电缆电线还是普通的XLPE绝缘电缆电线?

谢谢
  • hitwb
    hitwb 沙发
    建议采用WDZN电缆,不要省这点钱,这是医院
    2008-12-10 14:46:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术