请问一下我这个干管总共管40个喷头,环状设置的,干管管径选取DN65的够么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yongyong80
沙发
最近做一个危险Ⅲ级(发泡类)的仓库,根据q=k√10p=200√10*0.68=521.54L/min.保护面积S=q/w=521.54/20=26.1m2.可如果喷规5.0.6中喷头间距理解为小于或等于3.0m,此时保护面积为9m2,未免相差太大,而且喷规9.1.4条明确规定系统设计流量的计算应保证任意作用面积内的平均喷水强度不低于本规范表5.0.5规定值,260m2的作用面积内开放的喷头需29只,为何规范为12只?
2005-08-28 13:09:28
赞同0
-
water81
板凳
谢谢wxwanqw!
2005-04-22 22:39:22
赞同0
加载更多回复 举报
但一般情况下,设计水量不是按作用面积内所有喷头的总水量算吗?
回复 举报