关于倒送厂用电问题
lizhenbao_jinan
2005年04月28日 08:34:12
来自于电站工程
只看楼主

大家知道,新建的电厂,倒送厂用电是一个非常重要的,里程碑式的接点,直接关系到单体调试、分部试运和整组启动,属于整个电厂从挖地基开始到第一次并网整个电厂建设过程中,七项国家强制性安检项目之一。那么大家所在的电厂或者在建的电厂,设计上用的什么方式倒送厂用电的?启动/备用变压器?直接倒送?还是?请大家积极发言。

大家知道,新建的电厂,倒送厂用电是一个非常重要的,里程碑式的接点,直接关系到单体调试、分部试运和整组启动,属于整个电厂从挖地基开始到第一次并网整个电厂建设过程中,七项国家强制性安检项目之一。
那么大家所在的电厂或者在建的电厂,设计上用的什么方式倒送厂用电的?
启动/备用变压器?直接倒送?还是?

请大家积极发言。
lizhenbao_jinan
2005年04月28日 08:37:35
2楼
大家对倒送厂用电有没有更好的方法?
回复
lllmmmxxx
2005年04月28日 09:07:55
3楼
升压站-起备变-6(10)KV-厂用电~
回复
lizhenbao_jinan
2005年04月28日 09:48:48
4楼
但是600MW机组有的并没有启备变,或者几台机组共用一台,那么这个启备变仅仅作为备用变压器用。比如湖南湘潭大唐电厂二期就没有启备变。
回复
dqgzsh
2005年04月28日 13:30:09
5楼
不好意思,见过的都是小电厂。

一般先是找一路临时电源,母线带电,开关柜、单机、试运完成,控制系统、直流、UPS调通,
再启备变带电,再从备用段带载分步试运,

另外4楼的问题不太明白。
启备变本来就是几台机组公用一个,因为机组是一台一台逐步启动的。
没有启备变,发电机出口就应该设置断路器吧,启动完成用出口断路器并网再切换厂用电的。
回复
lizhenbao_jinan
2005年04月28日 15:28:14
6楼
5楼说的对,没有启备变时,发电机出口有断路器,不过下半句是错误的,发电机出口设置断路器,就没有厂用电切换了。
回复
dqgzsh
2005年05月01日 10:16:28
7楼


哈哈,是错了,只是发电机并网的事情了
回复
weiwei2962
2005年09月24日 17:55:35
8楼
我们600MW机组有GIS,可送到启备变,再送到6KV厂用,也可通过主变到厂变--6KV厂用,断开发电机出口断路器啊
回复
zsf1218
2006年05月16日 13:41:21
9楼
一般都是从启备变!
回复
liu80906
2006年05月16日 20:27:48
10楼
1.发电机有出口断路器或负荷开关时,提供备用厂用电的变压器通常叫高备变,倒送电可由升压变或高备变承担;
2.发电机没有出口断路器或负荷开关时,提供备用厂用电的变压器通常叫启备变,倒送电由启备变承担。
回复
zxw198304056215
2006年06月01日 22:12:32
11楼
各位大哥,小弟急需倒送电方案!