一类高层,楼梯间和合用前室均加压送风,楼梯间和前室都采用风速法的话,当着火时,同时开启的话,门口风速是不是会超标?
一类高层,楼梯间和合用前室均加压送风,楼梯间和前室都采用风速法的话,当着火时,同时开启的话,门口风速是不是会超标?
2楼
怎么没人呀,前室如果选用余压阀的话,要不要考虑楼梯间进入前室的风量?
回复
3楼
不考虑,各自计算各自的,顶多不计前室到楼梯间的风量。
回复
4楼
个算个的,假如开启一个层的门,楼梯间和前室风量相加(楼梯间的风进入前室),算出门口的风速可达到6m/s,人能跑出来吗?
回复
5楼
如果考虑极限情况,你应该考虑门都不开,且门缝又做的小的情况下风压是多少,而不是只开启一个门。
回复
6楼
那位高手能给解答一下
回复