如何确定建筑高度?值得讨论的问题!
superstar2202
2005年06月23日 16:05:16
只看楼主

《建筑设计防火规范》》(2001年版)第1.0.3条注:建筑高度为建筑物室外地面到其女儿墙顶部或檐口的高度。屋顶上的燎望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等不计入建筑高度和层数内。《全国民用建筑工程设计技术措施-规划.建筑》(2003年版)第5页第2.3.2条建筑高度:平顶房屋按室外地坪至建筑女儿墙高度计算;坡顶房屋按室外地坪至建筑屋檐和屋脊的平均高度计算;屋顶上的附属物,如电梯间、楼梯间、水箱、烟囱等,其总面积不超过屋顶面积的25%、高度不超过4m的不计入高度之内。

2005年06月23日 16:38:32
2楼
建议楼主再看看高层建筑设计防火规范怎么定义的啊 !
回复
ttkp76
2005年06月23日 16:44:54
3楼
多层建筑高度为建筑物室外地面到其女儿墙顶部或檐口的高度,高层建筑为建筑物室外地面到屋顶面层的高度.坡屋顶为建筑物室外地面到檐口加上挑檐的大小,坡度大于45度算到屋脊.
各地消防部门规定可能不同,可问消防部门.
回复
sunjy1
2005年06月23日 17:25:05
4楼
按自己作建筑的最不利的地位(比如说通过审查啊之类的)来确定!
回复
csm0505
2005年06月24日 14:01:16
5楼
我认为要执行《建筑设计防火规范》》(2001年版)
审图时《全国民用建筑工程设计技术措施-规划.建筑》(2003年版)只是参考 毕竟不是规范 个人认为哦
回复
machunyu1975
2005年06月25日 13:13:43
6楼
通常情况下,我个人会去遵守防火、抗震等硬性规范,其他的都只是做为参考,平时一般不违反规范,但当规范和硬性规范相矛盾时,我会遵守硬性规范,个人看法,只当参考啊!呵呵
回复
1111_ooo.
2005年07月01日 11:19:18
7楼
当然要尊重消防
不然通不过审查怎么办
以消防高度为准
回复
pipidou310
2009年04月28日 10:58:06
8楼
建筑物室外地面到其檐口或屋面面层得高度 这一说法应该是考虑了坡屋顶的情况的,如果平屋顶,实体女儿墙应该是要计算的,特别在日照有影响的时候,坡屋顶跟其坡度有关~~~~具体情况要看当地规划部门解释和相关规范的解释 防火规范主要是考虑等高扑救和消防员全装备救援的操作可能性

具体到设计角度,建筑和结构计算方法都有不同的~~~~~~~·当为坡屋面时,应为建筑物室外设计地面到其檐口的高度;
坡屋顶坡度有要求的~~~~~~不单单是檐口而已 坡屋顶坡度大于45度,应算到最高点~~~~小于45度可以只到檐口 建筑高度计算除了控高需要(这种情况可以适当忽略女儿墙),还有日照要求(这种情况就不能忽略了),结构计算时就还会考虑3角屋面是否折半~~~~~等等方面