支座问题请教
lovecxx
2005年07月12日 16:29:14
来自于铁路工程
只看楼主

新规范球冠支座不能采用了,先张板下做不了混凝土楔形快,四个角都不同高度的钢板很难加工,请问你们现在都怎么处理。

新规范球冠支座不能采用了,先张板下做不了混凝土楔形快,四个角都不同高度的钢板很难加工,请问你们现在都怎么处理。
rebod
2005年07月12日 18:57:46
2楼
横坡小于2%的支座可以直接固定在盖梁上。
大于2%的用楔形钢板,四个角都不同高度的钢板很难加工,但是能解决问题!
回复
layreader7
2005年07月12日 20:16:16
3楼
可以把钢板预埋入粱体啊,埋入的深度不同就可以了,不用加工吧。或者直接在粱底做平台,解决的办法很多的,
回复
layreader7
2005年07月12日 20:19:01
4楼
新的规范中,横坡小于2%,纵坡小于1%的板桥可以直接放在支座上的,不用做榭型块的,
回复
lovecxx
2005年07月15日 10:52:40
5楼
最后定下来,只调纵向,横向不调了。这样板就有错位情况,要事先和质检站打好招呼,
回复
layreader7
2005年07月15日 16:57:20
6楼
横向坡可以用桥面铺装调整啊,错台放置吗,你的板?????
回复