各位前辈,请问我这有2个110变电站想做一个联络,请问联络柜直接用线路保护是否足够?有人说要用线路差动,请解释一下为甚么?在运行时,2个变电站是并列运行。

[ 本帖最后由 bbs103683 于 2010-3-31 14:50 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tingquanshanren
    3楼正解。
    2010-04-10 17:58:10

    回复 举报
    赞同0
  • bbs103683
    bbs103683 板凳
    是这样,刚刚质询了一下。
    2个电站之间的联络,如果来自不同电源而且之间距离较近,必须使用线路差动保护。
    如果电站使用相同电源,哪怕是距离较近,使用普通线路保护即可。