我们在做施工图时,往往要遇到电管井的大小确定,大了太浪费,小了电气设备又放不下。到底多大的电管井才好呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wqyxxy
    wqyxxy 沙发
    《民用建筑设计通则》8.3.5条:
    8.3.5 电气竖井、智能化系统竖井应符合下列要求:

    1 高层建筑电气竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.80m;
    2 高层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.60m;多层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.35m;
    3 电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外;
    4 智能化系统竖井宜与电气竖井分别设置,其地坪或门槛宜高出本层地坪0.15~0.30m;
    5 电气竖井、智能化系统竖井井壁应为耐火极限不低于1h的不燃烧体,检修门应采用不低于丙级的防火门;
    6 电气竖井、智能化系统竖井内的环境指标应保证设备正常运行。
    2007-09-04 18:45:04

    回复 举报
    赞同0
  • s9
    s9 板凳
    对建筑专业提管井最好按照《民用建筑设计通则》8.3.5条要求来提,这样有理有据。