浴室局部等电位联接的困惑????

发布于:2010-08-13 11:36:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
根据02D501-2,浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联接应与该PE线相连,图籍上只连了插座,现在浴室的灯和换气扇也是3根线供电(有PE线),那灯和插座是不是也要连局部等电位箱啊?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ccgwm1982
    ccgwm1982 沙发
    希望大家拿到真题或者复习书之后真是认认真真去看书、复习,我认识的很多人考建造师(机电)的时候就是这样子,教材拿到了,真题也拿到了,但是之后就基本没看过书,最后也是不可能考过的
    2010-08-16 09:05:16

    回复 举报
    赞同0
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    民规
    12. 9.2 浴池的安全防护应符合下列规定:
    2 建筑物除应采取总等电位联结外,尚应进行辅助等电位联结。
    辅助等电位联结应将 0、1及2区内所有 外界可导电部分与位于这些区内的 外露可导电部分的保护导体连接起来。
    2010-08-16 09:02:16