商住楼地下一层为车库。1。2.3层为商场。四至22层为住宅。 商场面积为125493平方米,车库为13366平方米,住宅为91894平方米,住户为748户,每户在100至140平方米。
如何供电合理。长276米。
如何计算的。考虑的哪方面?
图纸是CAD2007

[ 本帖最后由 csdlh 于 2010-8-25 15:59 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(10 )

  • xxm63540295
    商场用电量:120W/M2,共15059KW,Kx=0.5,Pjs=7529.5KW
    住宅:8KW/户,共5984KW,Kx=0.35,Pjs=2066KW
    车库:25/M2,共334KW,Kx=0.5,Pjs=167KW
    10KV双回路进线(如果有20KV更好),设公变一座,专变一座(通过关系,设置在地下一层)
    公变(住宅部分)高压部分设计成SF6环网柜IQQ两组,住宅设两个1250KVA变压器(低压侧联络),专变电源从公变SF6柜引出
    专变(商场、车库)高压部分设计成中置断路器柜两组,设4个2000KVA变压器,2个800KVA变压器,(低压侧联络)
    公变需面积90平,专变需面积270平,高可靠性费用240*(1250+800+2*2000)=145.2w
    个人感觉,这样比较靠谱,不过这样大的用电量,在一栋建筑物里,还真第一次碰到
    2011-04-23 22:23:23 来自 PC 评论 举报
  • 开心的活着
    给消防水泵、喷淋泵、应急照明、排烟风机等设备必须要有双电源,因为我无法打开本图我只能估算这个楼室要2台SG10-400KVA/10/0.4的变压器供电,变压器防护等级 IP20,低压GCS柜子安装13台,ZPJ1-12(D)型高压柜10台,10KV和0.4KV侧的主接线形式都为单母线分段接线,应分别给出高、低压配电系统。在弱电系统中应有访客对讲系统、火灾自动报警系统图、电视系统图、电话系统图、漏电报警系统图这几大部分。同时在平面图中还应有上述各个系统的的平面布置图及施工说明等内容。