阅读下一篇
再次遇到排水管道穿涵洞的问题!上次已经遇到过类似问题,参见以前的贴子:http://co.163.com/forum/content/91_56845_1.htm但是这次遇到更加棘手的情况,是一个五米宽的涵洞,而且是顶管时才知道穿越了这条涵洞。管底标高41.18,涵洞底标高38.81,涵洞顶标高43.31,地面标高49.78。也就是说管底距离涵洞底只有2.37米,现在主要考虑两个问题:1、管道如何穿越这五米宽的距离,该使用何种管材?使用原来的HDPE管应该不可能了,用钢管是否可行,而且还存在如何对这么长的管道进行固定的问题,如果设支墩显然会进一步减少过水断面,是否可以采用吊架之类的措施?而且管道两端在涵洞壁上的加固如何进行?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳