阅读下一篇
请教给为前辈关于变压器容量的问题新手,参照之前的预可研报告时发现一些疑问 水轮发电机组台数: 2台额定功率: 44MW额定电压: 10.5kV额定电流: 2846A额定频率: 50Hz额定功率因数: 0.85选用的主变:型号: SSP10-52000/220台数: 2台额定容量: 52MVA额定电压变比: 242±2×2.5%kV/10.5kV联接组标号: YN,d11短路阻抗: 12%我在手册上找了半天也没找到容量是52MVA的变压器,上网查的资料说我国主变压器是按R10系列(10开10次方),既1.25倍的关系递增,算起来也没有52MVA的是我查漏了还是可以不用规定的这些容量的?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发