土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 用星三角启动75KW三相异步电机的问题?

用星三角启动75KW三相异步电机的问题?

发布于:2011-01-05 15:34:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好啊....我是新人...有一问题,请求各位大侠的见解..

公司准备安装一75KW的三相电机,...额定电流为140A....高压水泵用的...
公司的变压器容量为165KVA...
.若用星三角启动电机...他启动时的电流会多大...最重要的一点..会不会引起变压器的电压降...引起的电压降是多少
有无公式可详解..

本人算过一下...看是否对...请各位大侠指点..
用星三角启动电流为:Isty=1/3IstΔ=1/3 x(4~7)In=1/3 x(4~7)x140=187~326A
变压器的电流为:165/根号3x0.38=251A

有这两个疑问:
1.用星三角启动时,假设启动的电流7倍,已是最大326A....但变压器的电流才为251A...这会不会导致不能启动...为什么?
2.若可以启动..那电压降会是多少..有公式?是否有公式?

不胜感概..在线等回复

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • wsz198086
    wsz198086 沙发
    最好用变频器启动
    2011-01-22 13:38:22

    回复 举报
    赞同0
  • nengwuguan
    nengwuguan 板凳
    什么跟什么,有165的变压器和80 的电机吗?没见过。
    2011-01-19 12:58:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2183 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多速电机

单位新近安装了一台4T热水锅炉,锅炉的炉排转动电机是一个多速电机,从电路图上看它不是星-三角降压起动但它的电机接线却有六根,求教这六根电源线的怎么接。谢谢!

回帖成功