土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 楼梯间前室可以开管道井检修门吗?
6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。

那楼梯间前室内能否开配电管道井的检修门? 有点迷惑 住宅共用前室内好像都是这么干的只是开的丙级防火门,公共建筑可以吗?

全部回答(44 )

  • cof1605919970518

    GB50016-2014(2018版)6.4.2封闭楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:2款 除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口;

    【条文说明】6.4.2本条为强制性标准条文。本条规定为封闭楼梯间的专门防火要求,除本条规定外的其他要求,要符合本规范第6.4.1条的通用要求。

    通向封闭楼梯间的门,正常情况下需采用乙级防火门。在实际使用过程中,楼梯间出入口的常因采用常闭防火门致闭门器经常损坏,使无法在火灾时自动关闭。因此对于人员经常出入的楼梯间门,尽量采用常开防火门。对于自然通风或自然排烟口不能符合现行国家相关防排烟系统设计标准的封闭楼梯间,可以采用设置防烟前室或直接在楼梯间内加压送风的方式实现防烟的目的

    有些建筑,在首层设置大堂楼梯间在首层的出口难以直接对外,往往需要将大堂或首层的一部分包括在楼梯间内而形成扩大的封闭楼梯间。在采用扩大封闭楼梯间时,要注意扩大区域与周围空间采取防火措施分隔。垃圾道、管道井等的检查门等,不能直接开向楼梯间内。

    共同学习。

    2025-06-11 16:03:11 来自 PC 评论 举报
  • jiangjunjie4
    加油!做你的啦啦队为你喝彩!
    2015-05-09 07:48:09 来自 PC 评论 举报