给一个机房做电源设计,有10个220V用电设备,每个设备额定电流不超过1A,要求每个设备必须单独配置空开,另外这10个设备需要做一个总开关,每个用电设备设计1A,总开关设计为16A,可是施工的时候,由于交流设备启动电流过大,用电设备启动的时候,空开跳了保护起来了,设备没有办法启动。后来用电设备改用3A空开,能够正常启动,但是,我担心3A空开起不了保护功能,设备烧了空开都动作。这种问题怎么解决?是不是因为这种1A空开质量有问题,它的瞬时过电流的保护时间太短,以至于小于设备瞬时启动电流的时间,才没有起到作用?