土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 75kW及以上电机 开关配置

75kW及以上电机 开关配置

发布于:2011-05-16 18:20:16 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
75kW及以上电机已经配置了变频器,还有没有必要配置框架式断路器 了?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • y502x
    y502x 沙发
    变频器是工控设备,当然它也具有一些保护功能,但变频器的某些部分(例整流变压器、电源电缆等}也可能发生短路,这些故障变频器可能就保护不了。就得靠断路器了。还有说当变频器本身保护失灵,断路器也可以作为后备。因此断路器还是要装的。至于是壳式还是框架式,是高压还是低压,要视具体情况而定了。
    2011-05-22 21:47:22

    回复 举报
    赞同0
  • y.o.n
    y.o.n 板凳
    110KW,完全没有必要用.
    2011-05-19 07:19:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多