土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何确定消防泵等设备的信号数
为什么消防泵要12根线,排烟风机要8根线,消火栓启泵线要4根线。
芯数=实际信息点数+预留量。
问下消防泵的信息点数有哪些,如何确定,排烟风机和火栓泵的信号又有哪些,如何确定这些信号?

3.JPG

全部回答(2 )

  • crazyboy
    要看功能和选用的控制回路的方式。消火栓泵起泵线,除去上传火警系统的信号总线,有2芯是接入起泵回路,2芯是取个电源点亮消火栓箱内的指示灯(算是个起泵信号反馈);消防风机,启动停机,故障报警,运行信号返回,粗略算8芯;消防泵特殊些,启动停机,故障报警,运行信号返回,由于有的控制回路里主备泵的起停泵线是分别引入的,所以粗略算12芯
    2011-07-14 17:25:14 来自 PC 评论 举报
  • ljj6364
    同问,一般我们都是4跟线。
    2011-07-14 11:15:14 来自 PC 评论 举报