土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢梁的宽厚比超限了,请教如何修改

钢梁的宽厚比超限了,请教如何修改

发布于:2011-12-02 11:25:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢 梁 1 ( 截面类型号= 27, 布置角度= 0 )
变截面 H 形截面 H: B1= 220, B2= 220, H1= 600, H2=1300 T1= 8 T2= 10 T3= 10

** 梁高厚比超限
计算值: 116.250, 容许值: 66.026

** 梁宽厚比超限
计算值: 10.600, 容许值: 9.079

上面是用PKPM计算的结果,结构是30m的双坡单跨厂房,柱子为砼柱,屋面为钢梁,应力满足,请问宽厚比超限该如何修改?

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1715360296130
    梁的高厚比930/8=116.25,翼缘板加厚到12,梁的高度变成926/8=115.75也不满足容许值,790/12=65.8333333梁的高度改小腹板改12.梁可以改成1100~500*12*12*12
    2024-05-11 01:26:11

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
  • cof1715360296130
    梁的宽厚比106/12=8.8333333大于容许值9.097,翼缘板厚度改为12刚刚好
    2024-05-11 01:02:11

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1074 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢框架厂房旁边搭个门刚可以做么?

如下的平面图和手绘截面图,上半部分是混凝土的2层框架办公楼,下半部分是一个钢结构厂房,中间是一个3层的钢框架平台,有一个大罐子30t重,左右搭个门式刚架,请教一下这种钢结构形式可行么?本人本打算把这个钢框架平台与主厂房脱开,但是业主强烈反对,觉得这样要起个小炮楼,多立个柱子,坚持要把平台和厂房连到一块。[ 本帖最后由 phlyman 于 2011-12-2 10:18 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10