主机与水泵设计时的一对一的,但运行中开一台主机要启动两组水泵?

发布于:2012-02-19 17:03:19 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
一个商场的项目,采用两台700RT的离心机,一台300RT的螺杆机;两台离心机采用冷却、冷却水泵,二用一备;螺杆机一用一备。
商场启用后一直就只开了一台700RT 的离心机。按设计的初衷,开一台主机时启动一台泵即可。
实际运行过程开一台泵,电机烧坏了,开两台就运行正常,造成每年运行费居高不下。现在要想办法解决问题,能做到主机一泵一冷却塔,末端可一一对应启动即可。
上机房图请各位高手鉴定。看看问题出在哪?
是水泵扬程选小了,还是泵的扬程达不到要求?还是管道问题?我在水泵扬程是满足设计要求的情况下,初步猜测是否与管道有关系?
补充:冷却塔在七楼,层高35m,冷却总管DN600,冷却塔600m3/h; 冷却泵扬程35m

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(28)

只看楼主 我来说两句
  • 人石械
    人石械 沙发

    水泵造型错误,实际工作运行点远离了计算标准工作点

    2023-04-02 09:58:02

    回复 举报
    赞同0
  • 叶子想飞
    叶子想飞 板凳
    小马拉大车,管道太大,管道里水太多。
    2012-04-15 21:37:15

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(28条)