(1)、用电负荷装机密度(照明、插座、风机盘管、卫生间排风机):
办公室(照明/插座) 20/40 W/m2 展示中心(照明/插座) 40/30 W/m2
(2)、照明插座配电箱的进线不得小于6 mm2;
(3)、照明分支回路载流量宜按不小于10A设计,光源数量不超过25个,回路容量不超过2KW,导线截面积不小于2.5mm2;
(4)、插座分支回路的插座数量不宜超过10个,办公用于计算机电源的插座数量不宜超过5个, 并应采用A型剩余电流动作保护装置;
(5)、儿童活动场所的插座距地安装不低于1.8米,并选用安全型插座;
(6)、疏散指示灯指示方向要正确,设置位置应能正确引导人员快速短距离撤离建筑物。疏散照明灯具宜设置在墙面或顶棚上。安全出口标志灯具宜设置在安全出口的顶部,底边距地不宜低于2.Om。疏散走道的疏散指示标志灯具,宜设置在走道及转角处离地面1.Om以下墙面上、柱上或地面上,且直走型走道疏散标志灯的间距不应大于20m。袋型走道疏散标志灯的间距不大于10m;
(7)、照明系统布线时,不同回路的线路,不得穿在同一根管,管内导线总数不应多于8根;
(8)、装饰设计有自动门的,自动门应由应急配电箱引单独回路供电,并且自动门的所有金属构件及附属电气设备的外露导电部分均应可靠接地;
(9)、单栋建筑面积不足2000 m2非一类建筑,采用带蓄电池的应急照明灯具,应急照明可以与普通照明共用照明配电箱,分回路供电。
(10)、只要有前台的均按两个电源插座、两个数据、两个语言设计。
(11)、所有的内庭院、露台均需预留电源接口,并按单独漏电回路设计。
(12)、考虑在大门入口、楼梯休息平台、走道需考虑设计电源插座。
(13)、有LED电子屏的,预留LED电子屏用电专用回路,按1.2KW/m2预留。
(14)、有会议室的,均按有投影设备的会议室标准预留电源、网线、VGA、音箱、话筒、音视频接口及插座,并设计出管线敷设。
(15)、背景音乐的播放及扩音设备的位置均设计在前台操作。
(16)、设计中对低压断路器不得标注具体厂家型号,对0.4kV低压断路器的表示为:
ACB—万能断路器 、
MCCB—塑壳断路器、
MCB—微型断路器、
ATS— PC级双电源切换装置、
ATS— BC级双电源切换装置、
IS—隔离开关、
RCBO—微型剩余电流动作断路器、
CBR—塑壳剩余电流动作断路器、
SPD—电涌保护器;例:SPD-40/440/4P,其中40代表最大流通量为40KA,440代表最大可持续工作电压为440V,4P代表级数。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报