混凝土施工缝做法
yingmigogo
2006年12月27日 10:33:15
来自于建筑施工
只看楼主

双曲线自然通风冷却塔的环形基础在施工时需要分段施工,但是钢筋不能截断(钢筋需绑扎完毕,且人字柱安装到位后方可浇筑混凝土),请教分段施工时怎样挡灰?地下室底板等大体积混凝土也有类似问题,钢筋绑扎完毕后分段浇筑

双曲线自然通风冷却塔的环形基础在施工时需要分段施工,但是钢筋不能截断(钢筋需绑扎完毕,且人字柱安装到位后方可浇筑混凝土),请教分段施工时怎样挡灰?
地下室底板等大体积混凝土也有类似问题,钢筋绑扎完毕后分段浇筑
chenxin8170
2007年01月07日 11:56:43
2楼
竖向设200目左右的钢丝网,用钢筋做支撑,间距可根据砼浇筑高调整,以满足钢丝网不至于变形的要求,垂直于钢丝网面的方向要设施工缝加强筋,原则上不少于截面钢筋的一半!此法常用,应没有问题1
回复
wxhtowxh
2007年01月07日 14:00:18
3楼
同意上述方法
回复
lindanyu
2007年01月08日 13:46:20
4楼
偶不是太懂
回复
lindanyu
2007年01月09日 09:33:21
5楼
现在一般不用钢丝网了,一般用铝做的一种网,具体叫什么,忘了,它的作用是能使施工缝截面凹凸不平,增加与后浇砼的咬合力
回复
gzjslyq
2007年01月10日 14:01:17
6楼
最简单的用快易收口网,不过要费点钱罗
回复
tdwangxiang
2007年01月10日 15:12:31
7楼
我们项目上是用钢丝网片
边上用钢管维护一下
回复
david5217
2007年01月13日 13:52:09
8楼

同意!一般的做法!
回复
hldwangyishan
2009年10月23日 20:26:30
9楼
叫快易收口网,回答5楼的朋友