室外消防的问题请教大家啊!
青青菜
青青菜 Lv.7
2004年08月23日 10:42:55
只看楼主

最近做了个作图的设计。虽然做完了,但是自己看着很别扭。就是室外消火栓应该接到什么管路上面啊!我原来认为是应该接到消防水泵房出来的管路上的。至少消防水池储存的室外消防用水才有用。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,请大家给我问诊问诊啊!!急!!!

最近做了个作图的设计。虽然做完了,但是自己看着很别扭。

就是室外消火栓应该接到什么管路上面啊!我原来认为是应该接到消防水泵房出来的管路上的。至少消防水池储存的室外消防用水才有用。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,请大家给我问诊问诊啊!!急!!!

免费打赏
jwq2003
2004年08月31日 12:09:44
12楼
接在市政管网上
回复
rekoba
2004年08月31日 13:35:14
13楼
是不是你对规范理解错误了?室外消防栓接到市政管道就OK了.
回复
青青菜
2004年09月04日 17:23:36
14楼
呵呵。。。
多谢大家的帮助!
回复
clxtwolf
2004年09月04日 18:40:56
15楼
直接接到市政供水管上并不能代表就一定可以满足室外消防水量的需求,而且是不是双路进水也要
注意的,其实将室外消防用水储存在消防水池内是最保险不过的了,当然可以考虑由消防泵加压供
水或在消防水池处留消防车取水口的方式解决,个人认为前者的方式更好,毕竟消防水池的取水口
限制了保护半径
回复

相关推荐