土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 井字梁问题(急)

井字梁问题(急)

发布于:2007-03-02 15:49:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人最近遇到一个工程,其中一层为大空间食堂,由于甲方决定本层采用后期自行做房间隔断,故荷载不好取定。柱网为:X--6.9M;Y--7.2M,我想作成井字梁,井字梁间距为:X---2.3M;Y--2.4M。我想在想问(1)这样布置井字梁合理吗?(2)楼板厚度应该如何取?是 6900/40 还是 2300/40 ?
请高手指教。谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • q-106
    q-106 沙发
    隔断荷载取常用轻隔断值,要在设计说明中注明.
    楼板厚度取2.3(板短跨)/40
    2007-03-05 02:12:05

    回复 举报
    赞同0
  • lydykj
    lydykj 板凳
    直接坐大板都行,或者打一道梁变成两块板,跨度不大,怎样都好处理
    2007-03-04 23:07:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多