有关前室加压送风系统问题
sword9331
sword9331 Lv.2
2007年03月23日 16:37:50
来自于通风排烟
只看楼主

我想请教各位高手,对于前室(包括合用和电梯)加压送风系统,我一般在选风量是,结合高规表格,再用缝隙法及风量法计算,然后选大值。前室风口选用电动风口,平时常闭,着火时开启本层与相关层风口,但选用常闭风口是否要在前室与走到墙上设置余压阀,以保证前室压力便于开启疏散门。当地审图机构对这个问题也没有明确的说法。同时我也看过有关手册,说还有一种方法来保证前室压力,是将前室风口做成常开或自垂百叶,着火时同时开启。

请高手发表一下自己的看法。
tanghuaping
2007年03月24日 20:17:31
2楼
在审图没有特别要求的情况可以不设置余压阀!
回复
ccqq9977
2007年03月25日 14:53:48
3楼
如果楼层不高将风口作成常开型或自垂百叶,消防验收能够满足要求.否则不见议采用此种方式.
回复
sword9331
2007年03月25日 22:32:04
4楼
如果设置常闭风口,那么着火时超压该如何解决啊,请给予指点
回复

相关推荐