84910936原创---一个工程漏电保护的问题
薄荷hhy
2004年06月21日 21:45:25
来自于防雷减灾
只看楼主

我做的一个工程进户处总开关设漏电保护,动作电流300MA.现在出现一个问题就是当插座回路漏电时,插座的漏电保护和总开关一起跳。插座回路的漏电动作电流30MA。不知道这是怎么回事。我总开关也是用的微型断路器。怎么解决。

我做的一个工程进户处总开关设漏电保护,动作电流300MA.现在出现一个问题就是当插座回路漏电时,插座的漏电保护和总开关一起跳。插座回路的漏电动作电流30MA。不知道这是怎么回事。我总开关也是用的微型断路器。怎么解决。
张日伟
2004年06月22日 11:18:00
2楼

一般不会出现这种问题,

1,是不是因为漏电而动作

2,是不是开关质量问题

3,总开关最好选塑壳断路器

回复
chengshen
2004年06月22日 13:32:00
3楼
单体进户箱与单体内部终端箱之间箱体,开关等级最好要有选择性
回复
zz_zz
2004年06月22日 22:32:00
4楼
总开关漏电保护要延时。
回复
gdsjy
2004年06月25日 00:46:00
5楼
回复