土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于二次保护回路几个问题请教

关于二次保护回路几个问题请教

发布于:2012-09-23 10:48:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
捕获.JPG

1、在合闸回路中,继电器J的作用是什么?
2、为什么在分闸指示回路上要加入DL的辅助触点?
3、合闸闭锁的作用是什么?该回路中s8、s9两个开关是什么的辅助触点,该回路是如何工作的?

本人新手,基础很差,可能有些问题问得不得要领,请众前辈不吝赐教。

捕获.JPG

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • whb9501
    whb9501 沙发

    你这个是手车柜,S8是手车在试验位置的触点,S9是手车在工

    大小           

    作位置的触点,一般避免分合闸线圈长时间带电,所以分闸回路串开点,合闸回路串闭点

    2025-03-29 09:33:29

    回复 举报
    赞同0
  • electricity
    electricity 板凳

    J是断路器的防跳继电器,综保的和这个不一样,综保是HBJ, TBJ防跳。

    2024-11-21 15:40:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多