BAF处理市政中水
langren278
2007年05月03日 11:15:07
只看楼主

最近解了个项目,要求将市政中水处理到景观水标准。氨氮25降到5,磷降到0.5初步设计采用BAF工艺,可是业主设备间层高只有3-3.5米,敢问各位大虾有没有什么解决方法;设计时可不可以降低滤池高度?

最近解了个项目,要求将市政中水处理到景观水标准。
氨氮25降到5,磷降到0.5
初步设计采用BAF工艺,可是业主设备间层高只有3-3.5米,敢问各位大虾有没有什么解决方法;
设计时可不可以降低滤池高度?
dingxiao88
2007年05月07日 08:45:22
2楼
不行,至少5米,最好大于6米。
回复
liyd
2007年05月16日 10:37:35
3楼
没那么严重吧,稍微低一点也可以吧,停留时间加长一点不行吗
回复
jojojo1980
2007年07月13日 08:41:32
4楼
往地下埋呀